2 résultats trouvés
- mer. 14 mai 2008 15:40
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Poste haute tension, régime de neutre
- Réponses : 4
- Vues : 4450
Re: poste haute tension, régime de neutre
Merci Blade pour ta reponse, Pour plus de précision sur mon étude: Il s'agit d'une étude de construction d'un poste source 225 kV/33kV pour la connexion de 40 éoliennes de type asynchrone. Le raccordement en piquage a été validé et RTE et la ligne a un PCCtri max: 5483 MVA et Icc maw 12922 A et 225 ...
- mar. 13 mai 2008 23:40
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Poste haute tension, régime de neutre
- Réponses : 4
- Vues : 4450
Poste haute tension, régime de neutre
Bonjour, Étudiant en stage dans un bureau d'études, j'aimerai savoir quel régime de neutre préconiserez vous pour un poste de transformation haute tension. 225kV/33kV avec deux transformateurs YNyn 0 branchés en parallèles. Après analyse je pense que le régime de neutre IT serais intéressant, mais s...