146 résultats trouvés

par Tipler
sam. 13 juil. 2019 17:17
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : alternateur Tri 14kva remplacement carte de commande
Réponses : 5
Vues : 4380

Re: alternateur Tri 14kva remplacement carte de commande

Bonjour,

je vous conseille de vous rapprocher d'un centre agréé Leroy Somer. Ils sauront vous conseiller quant au remplacement du régulateur si réalisable.
Quelle était le type d'utilisation de votre ami ?

Merci
Cdlt, Tipler
par Tipler
dim. 19 mai 2019 20:48
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Fréquence du courant produit
Réponses : 2
Vues : 3065

Re: Fréquence du courant produit

Bonsoir, merci de nous donner un peu plus d'éléments concernant ce groupe... le modèle du groupe, du moteur par exemple. Je suppose que vu la puissance, il s'agit d'un groupe électrogène 3000 tr/min. La fréquence annoncée est à vide ou lorsque le groupe est en charge? Comment l'anomalie est elle app...
par Tipler
sam. 27 oct. 2018 15:08
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Excitation alternateur GE
Réponses : 3
Vues : 3854

Re: Excitation alternateur GE

Bonjour,

juste pour information:

MAUX (Mecc Alte Auxiliary Winding) chez MECC'ALTE est un équivalent de AREP chez LEROY SOMER.

L'alternateur est bien évidemment auto-excité ;)

Cdlt, Tipler
par Tipler
sam. 31 mars 2018 17:09
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Le pupitre du groupe électrogène
Réponses : 2
Vues : 3048

Re: Le pupitre du groupe électrogène

je n'avais pas tout lu... désolé les adresses, je suppose que vous voulez parler de la table Modbus? Il faut ouvrir le logiciel LiteEdit (COMAP): cliquer sur Controller --> generate Cfg image ---> Generate Cfg Image (Modbus Registers – used) ceci afin de n'avoir que la table Modbus des registres uti...
par Tipler
sam. 31 mars 2018 17:04
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Le pupitre du groupe électrogène
Réponses : 2
Vues : 3048

Re: Le pupitre du groupe électrogène

Bonjour,

l'automate AC03 est un COMAP AMF25 dédié PRAMAC, c'est a dire avec un firmware propriétaire PRAMAC.
Est ce que l'AC03 dispose d'un port de communication (RS232, RS485, TCP/IP)?
Qu'entendez vous par communiquer entre automates?
merci
cdlt, Tipler
par Tipler
sam. 18 mars 2017 19:56
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : signification d'une plaque signalétique
Réponses : 5
Vues : 6037

Re: signification d'une plaque signalétique

Bonjour,

juste pour info:
D --> Delta --> triangle
S --> Star --> étoile

au plaisir. Tipler
par Tipler
sam. 21 mai 2016 17:11
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : marche en mode dégradée GES
Réponses : 4
Vues : 5553

Re: marche en mode dégradée GES

Bonjour, je pense que Mercure2 parle du contournement du controleur groupe dans le cas ou l'installation est sujette à la NF E 37-312... (groupes électrogènes de sécurités). Pour un groupe solo, en secours du réseau électrique, il est nécessaire d'avoir un dispositif de contournement du controleur g...
par Tipler
dim. 3 janv. 2016 14:40
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : adapter un régulateur AVR sur un alternateur non équipé
Réponses : 8
Vues : 16616

Re: adapter un régulateur AVR sur un alternateur non équipé

Bonjour,

avez vous interrogez MeccAlte France?

Mecc Alte France. Mecc Alte International S.A. Z.E.LA Gagnerie 16330 St.Amant De Boixe Tel 05.45.39.75.62. Fax 05.45.39.88.20

Très sincèrement, Tipler.
par Tipler
mar. 6 oct. 2015 22:16
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : problème régulation tension groupe électrogène[résolu]
Réponses : 24
Vues : 65303

Re: problème régulation tension groupe électrogène

bonsoir, je ne pense pas en effet que ce soit un GE SDMO, mais plutot Europower ou Worms. Le controleur est de type at206b tecnoelettra, fabricant italien de controleur et autre équipement lié au groupe électrogène (une recherche sur Google vous permettra de trouver doc et schéma) Pour les diodes, p...
par Tipler
ven. 24 juil. 2015 20:26
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : groupe electrogene defaillant
Réponses : 7
Vues : 6047

Re: groupe electrogene defaillant

Bonsoir,

vous avez la marque et le modèle du groupe électrogène en question?
Cdtl, Tipler.