7 résultats trouvés
- lun. 24 août 2009 20:30
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : surcharge sur le neutre
- Réponses : 3
- Vues : 2033
Re: surcharge sur le neutre
Merci et bonne soirée
- lun. 24 août 2009 19:04
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : surcharge sur le neutre
- Réponses : 3
- Vues : 2033
surcharge sur le neutre
Bonjour à tous,
Je me demande si une utilisation mono d'un branchement tétra ne fait pas de surcharge sur le neutre en cas de déséquilibrage (2 phase sur 3) ?
Merci de vos réponse
Je me demande si une utilisation mono d'un branchement tétra ne fait pas de surcharge sur le neutre en cas de déséquilibrage (2 phase sur 3) ?
Merci de vos réponse
- dim. 23 août 2009 13:53
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : déterminaison du choix du câble
- Réponses : 8
- Vues : 4088
Re: déterminaison du choix du câble
Bonjour à tous,
Toujours pour le même sujet, je me demande si une utilisation mono d'un branchement tétra ne fait pas de surcharge sur le neutre en cas de déséquilibrage (2 phase sur 3) ?
Merci de vos réponse
Toujours pour le même sujet, je me demande si une utilisation mono d'un branchement tétra ne fait pas de surcharge sur le neutre en cas de déséquilibrage (2 phase sur 3) ?
Merci de vos réponse
- sam. 22 août 2009 22:27
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : déterminaison du choix du câble
- Réponses : 8
- Vues : 4088
Re: déterminaison du choix du câble
OK
Merci beaucoup de votre collaboration.
Je penserai à votre aide, le jour J en question !
Merci beaucoup de votre collaboration.
Je penserai à votre aide, le jour J en question !
- sam. 22 août 2009 21:06
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : déterminaison du choix du câble
- Réponses : 8
- Vues : 4088
Re: déterminaison du choix du câble
Bonsoir,
Encore une question svp !
Le faite d'avoir un différentiel 30 mA en tête ne risque pas de provoquer un déclenchement intempestif vue la grande longueur (170M) ?
Merci de cette seconde réponse !
Encore une question svp !
Le faite d'avoir un différentiel 30 mA en tête ne risque pas de provoquer un déclenchement intempestif vue la grande longueur (170M) ?
Merci de cette seconde réponse !
- sam. 22 août 2009 20:37
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : déterminaison du choix du câble
- Réponses : 8
- Vues : 4088
Re: déterminaison du choix du câble
Merci beaucoup de votre réponse,
m'a vue était bluffé par le fait d'additionner les puissance dans l'abaque ou pas.
Me voila fixé.
bonne soirée et encore merci
m'a vue était bluffé par le fait d'additionner les puissance dans l'abaque ou pas.
Me voila fixé.
bonne soirée et encore merci
- sam. 22 août 2009 19:24
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : déterminaison du choix du câble
- Réponses : 8
- Vues : 4088
déterminaison du choix du câble
Bonjour à tous Je me pose quelques questions et me perd dans les abaques. Je dois, pour un mariage, alimenter 6 PC mono de 3Kw chacune sur un coffret type chantier pour le traiteur. j'ai une ligne tétra (câble 5G16mm² protégé par un disjoncteur tétra de 50A de disponible) Les deux sont espacé de 160...