- sam. 2 juil. 2016 11:54
- Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
- Sujet : Réglementation Groupe Electrogène en IGH
- Réponses : 1
- Vues : 4358
Re: Réglementation Groupe Electrogène en IGH
bonjour, je ne comprends pas bien vos attentes sur la conformité des locaux GE. avant tout, il faut comprendre que le I de IGH revêt deux sens: I pour immeuble au sens bâtiment = tour I pour immeuble au sens droit, immobilier, domanial = groupement de tours (ex, la BNF comprend 4 immeubles mais form...
- jeu. 20 mars 2014 17:33
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Cohabitation de 2 SLT IT
- Réponses : 2
- Vues : 3684
Re: Cohabitation de 2 SLT IT
bonjour, merci Candela pour cette réponse. Je réexplique les 2 modes de fonctionnement: Mode normal: Lorsque le bateau est alimenté intégralement par le GE à courant alternatif, on se trouve en présence de 2 CPI - 1 sur le bateau - 1 sur le GE pour éviter l'aveuglement des CPI, seul le CPI du bateau...
- jeu. 20 mars 2014 10:06
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Cohabitation de 2 SLT IT
- Réponses : 2
- Vues : 3684
Cohabitation de 2 SLT IT
Bonjour, Je doit alimenté un bateau avec un GE mobile mais qui à la particularité de produire du courant continu (machine tournante) et du courant alternatif (onduleur DC/AC). Je réalimente donc 2 parties d'installation qui en temps normal n'en font qu'une. L'installation générale est réalisée suiva...
- dim. 2 févr. 2014 19:58
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : GE à courant continu
- Réponses : 4
- Vues : 4934
Re: GE à courant continu
bonsoir, le cout est secondaire dans l’immédiat, je suis plutôt en phase de faisabilité. le produit est atypique, mais il doit être très performant en terme de régulation et hyper-fiable (MTBF à définir) d'où mon idée de départ, d'un GE à vitesse variable + MCC (mais j’étais le seul à le penser et à...
- sam. 1 févr. 2014 18:19
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : GE à courant continu
- Réponses : 4
- Vues : 4934
Re: GE à courant continu
bonjour, merci candela pour ces éléments, nous avons déjà eu recours à l'association GE et redresseurs : le résulat n'est pas toujours satisfaisant, en effet les redresseurs à technologie thyristors sont pollueurs, et nécessitent donc des filtres. De plus les harmoniques de rang élevés sont générés ...
- jeu. 30 janv. 2014 21:52
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : GE à courant continu
- Réponses : 4
- Vues : 4934
GE à courant continu
Bonsoir, est ce qu'il est réaliste et donc envisageable de concevoir un GE produisant du courant continu? J'aurai besoin pour un projet très particulier d'un secours de 300 kW avec 2 tensions en sortie : 350V et 400V je précise que ce sont 2 équipements distincts mais qui ne fonctionneraient jamais ...
- mer. 8 janv. 2014 19:43
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Boucle de secours
- Réponses : 4
- Vues : 4141
Re: Boucle de secours
bonjour, j'ai déjà eu des surprises sur ce type de réalisation'.Veuillez expliquer ça STP. Sur un site hospitalier, le maitre d’œuvre avait prévu une interconnexion BT de 2 postes HT/BT de 1000 kVA de puissance unitaire (1 seul transfo) sur une distance d'environ 200 m. (de mémoire) Sa note de calcu...
- mer. 8 janv. 2014 19:34
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Volume réservoir journalier carburant groupe électrogène
- Réponses : 7
- Vues : 10364
Re: Volume réservoir journalier carburant groupe électrogène
Bonjour, Pour ce fameux facteur de conversion, il faut revenir à la combustion d'un moteur et donc à la PCI du carburant. PCI :pouvoir calorifique inférieur qui est l'énergie produite par la combustion d’une matière sans récupération de la chaleur latente des gaz brûlés par condensation et/ou la réc...
- ven. 3 janv. 2014 18:58
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : CONSUEL - Norme UTE C15-755
- Réponses : 25
- Vues : 16034
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
bonjour, J'ai une question qui m'interpelle: le consuel peut refuser une installation pour non respect d'un guide (UTE C 15-755 : Guide pratique : Installations électriques d’origines différentes dans un même local et dont les exploitations sont placées sous des responsabilités différentes). D'un po...
- ven. 3 janv. 2014 18:32
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Boucle de secours
- Réponses : 4
- Vues : 4141
Re: Boucle de secours
bonjour, si j'ai bien compris, vous avez: - un poste A qui comprend 2 transfos de 1000 kVA - un poste B qui comprend 2 transfos de 1000 kVA vous souhaitez réaliser une interconnexion, en BT, entre ces 2 postes. Questions: - êtes vous sur un site en France? - qu'entendez vous par ...couplés avec une ...