20 résultats trouvés

par FMELEC
mar. 30 mars 2010 17:17
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : cuivre nu à enfouir dans le sol pour prise de terre
Réponses : 3
Vues : 2686

cuivre nu à enfouir dans le sol pour prise de terre

Salut à tous,
Est ce qu'il y a une différence entre:
- le cuivre utilisé dans les conducteurs de terre isolés vert/jaune
et
-le cuivre utilisé dans les conducteurs de terre nus enfouis directement dans le sol
Merci
par FMELEC
mar. 30 mars 2010 17:09
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : schéma de commande de 3 pompes
Réponses : 5
Vues : 3811

Re: schéma de commande de 3 pompes

Bonjour Rob1des bois,
Je m'excuse pour le retard g pas consulté le forum.
les pompes tourneront ensemble après avoir été démarrer l'une après l'autre.
Merci
par FMELEC
mar. 23 mars 2010 14:20
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : schéma de commande de 3 pompes
Réponses : 5
Vues : 3811

schéma de commande de 3 pompes

Salut à tous,
Est ce que quelqu'un peut me donner le schéma de commande de 3 pompes (démarrage étoile-triangle) avec interdiction de démarrer simultanément 2 pompes ou plus (il faut une tempo je crois)
Merci
A+
par FMELEC
sam. 26 déc. 2009 10:55
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Alimentation d'équipement électrique
Réponses : 3
Vues : 2218

Alimentation d'équipement électrique

Joyeux Noel,
J'ai des projecteurs 1000W -230V - 50Hz ainsi qu'un moteur 1.5Kw-230V-50Hz.
Est il possible de les alimenter par un groupe électrogène mono 230V- 60Hz ?
Merci
par FMELEC
lun. 7 déc. 2009 18:24
Forum : Protections particulières
Sujet : Installations d'eclairage exterieur
Réponses : 3
Vues : 3173

Re: Installations d'eclairage exterieur

Merci CANDELA :lol:
Salutations
par FMELEC
sam. 5 déc. 2009 14:04
Forum : Protections particulières
Sujet : Installations d'eclairage exterieur
Réponses : 3
Vues : 3173

Installations d'eclairage exterieur

Bonjour a tous :-) , D’apres le guide UTE C 17-205 (installations d’eclairage exterieur-guide pratique), paragraphe 3.5 (Determination des sections de conducteurs(Sb) d’apres les chutes de tension), sous–paragraphe 3.5.3-circuit triphase alimentant des recepteurs regulierement repartis sur les 3 pha...
par FMELEC
ven. 23 oct. 2009 20:55
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime de neutre TN
Réponses : 24
Vues : 15450

Re: Régime de neutre TN

Merci Candela :lol:
A bientôt
par FMELEC
jeu. 22 oct. 2009 21:46
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime de neutre TN
Réponses : 24
Vues : 15450

Régime de neutre TN

Bonsoir à tous, Dans une installation BT sous régime TN, une armoire est alimentée à partir du Tableau Général Basse Tension (disjoncteur 3 pôles) par câble à 4 conducteurs de même section 95mm2 (3phase+PEN). Au niveau de cette armoire j'ai noté ce qui suit: -L'interrupteur général de l'armoire est ...
par FMELEC
mer. 14 oct. 2009 22:43
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Sensibilité du DDR situé à la tête d'1 installation
Réponses : 6
Vues : 8183

Re: Sensibilité du DDR situé à la tête d'1 installation

Bonsoir, Le courant différentiel assigné du relais différentiel type vigirex RHU de Merlin Gerin est réglable de 30mA à 30A. Ma question est la suivante: dans quels conditions de régime du neutre et de résistance de prise de terre des masses BT peut on régler le relais différentiel à une basse sensi...
par FMELEC
dim. 4 oct. 2009 22:44
Forum : Régime du neutre
Sujet : Controleur Permanent d'isolement
Réponses : 14
Vues : 15536

Re: Controleur Permanent d'isolement

Merci Candela.
Meilleures salutations

Aller à la recherche avancée