Re: variateur de frequense pour un compresseur

Bonjour, Attention, le cablage est à refaire car non content que le moteur puisse se coupler en tri 220v si le variateur est en sortie tri 220 et il faut modifier la commande du manostat qui doit se faire avec les bornes spécfiques du variateur : https://sites.google.com/view/labobine-site/brancheme...
par Labobine
mer. 17 avr. 2019 20:58
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Moteur Sirem, protection thermique
Réponses : 2
Vues : 32

Re: Moteur Sirem, protection thermique

Bonsoir,
Les protections thermiques en fil fin ne doivent jamais être en série avec le moteur (contrairement à celles en fil aussi gros que ceux du moteur) car elles sont dimensionnées pour une faible intensité qui est celle de contacteurs de commandes.
par Labobine
lun. 15 avr. 2019 08:27
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : inverser le sens ??
Réponses : 5
Vues : 93

Re: inverser le sens ??

Bonjour, C'est la logique même car l'enroulement de démarrage est pris au point milieu et donc en 110v et donc le condensateur est aussi en 110 théorique d'où le 125v du condensateur. En cas de clacage de celui-ci comme vous ne trouverez pas couramment du 125v vous pourrez sans problème mettre un 25...
par Labobine
dim. 14 avr. 2019 14:05
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : inverser le sens ??
Réponses : 5
Vues : 93

Re: inverser le sens ??

Bonjour,
Il faut simplement shunter 5 et 1 au lieu de 5 et 4
par Labobine
sam. 13 avr. 2019 15:41
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : inverser le sens ??
Réponses : 5
Vues : 93

Re: inverser le sens ??

Bonjour,
N'attendez pas que votre moteur tourne à 1700 trs mais plutôt 1450 au plus, car il doit être un 60htz alors qu'en France on a du 50htz.
Le "clac" que vous entendez est le coupleur centrifuge qui décolle à la force centrifuge.
Puisque vous avez le schéma faites nous le voir.
par Labobine
sam. 13 avr. 2019 07:35
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Moteur monophasé 230volts sur réseau 400volts
Réponses : 3
Vues : 56

Re: Moteur monophasé 230volts sur réseau 400volts

Bonjour,
Il consommera au moins 10amp le temps de se griller en 20 secondes, puisque vous allez alimenter votre moteur en 400v.
par Labobine
ven. 12 avr. 2019 18:36
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Moteur monophasé 230volts sur réseau 400volts
Réponses : 3
Vues : 56

Re: Moteur monophasé 230volts sur réseau 400volts

Bonjour, Je ne comprend pas trop cette histoire de bouclage car quoique vous fassiez sur 2 phases il y a du 400v. Si le moteur triphasé de la machine fait plus de 1,5kw vous pouvez brancher votre petit moteur (car 0,15amp pour un moteur monophasé signifie petit) entre le pont étoile du moteur de la ...
par Labobine
mer. 20 mars 2019 20:18
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : demarrage etoile- triangle
Réponses : 1
Vues : 101

Re: demarrage etoile- triangle

Bonjour,
Si le passage en triangle fait marcher le moteur c'est que le cablage et le moteur sont en bon état et donc il faut contrôler le contacteur qui fait le couplage étoile qui peut avoir sa bobine HS.
par Labobine
lun. 11 mars 2019 14:46
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : passer un moteur tri en mono + variateur
Réponses : 4
Vues : 232

Re: passer un moteur tri en mono + variateur

Bonjour,
Il n'y a aucune exigence qui voudrait sa place sur le moteur et donc vous le mettez ou çà vous arrange.
par Labobine
sam. 9 mars 2019 20:44
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Lecture Plaque Moteur Tri
Réponses : 2
Vues : 162

Re: Lecture Plaque Moteur Tri

Bonjour,
La lecture de la 2ème plaque me semble litigieuse.
Reste à savoir combien vous avez de fils venant du moteur à la plaque à bornes et si il y en a que 3 le moteur est surement en 380v et si il y en a 6 et un couplage étoile le moteur serait bien en 220/380, donc regardez d'abord cela.