- lun. 12 nov. 2012 17:12
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : NF 15.100 ?
- Réponses : 13
- Vues : 7123
Re: NF 15.100 ?
Non, apparemment, les ordinateurs ont vraiment grillés...
- lun. 12 nov. 2012 16:53
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : NF 15.100 ?
- Réponses : 13
- Vues : 7123
Re: NF 15.100 ?
Bon, en fait, c'est un circuit de prises de courant qui disjoncte (désolé pour la mauvaise information mais les personnes sur place sont peu compétentes !)
Apparemment, 3 PC ont grillés depuis 2 semaines à cause de ce problème... surement un problème de tension ou d'intensité...
Apparemment, 3 PC ont grillés depuis 2 semaines à cause de ce problème... surement un problème de tension ou d'intensité...
- lun. 12 nov. 2012 15:45
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : NF 15.100 ?
- Réponses : 13
- Vues : 7123
Re: NF 15.100 ?
Ah ok, j’avais donc bien compris...
Pour toi, il faudrait donc que je mette un type SI afin d'éviter que ça se déclenche de manière intempestive ?
Pour toi, il faudrait donc que je mette un type SI afin d'éviter que ça se déclenche de manière intempestive ?
- lun. 12 nov. 2012 15:32
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : NF 15.100 ?
- Réponses : 13
- Vues : 7123
Re: NF 15.100 ?
Je pensais que tu disais que ce n'était pas le bon type d'interrupteur différentiel qui était installé...
Qu'entends-tu par "le type de différentiel n'est pas adapté" ?
Qu'entends-tu par "le type de différentiel n'est pas adapté" ?
- lun. 12 nov. 2012 15:14
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : NF 15.100 ?
- Réponses : 13
- Vues : 7123
Re: NF 15.100 ?
Le type du différentiel est AC. N'est ce pas celui qui se déclenche le moins déjà ?
Et le 3G1.5mm² pour des ventiloconvecteurs, c'est pas inquiétant ? (je mets toujours du 2.5mm² normalement)
Et le 3G1.5mm² pour des ventiloconvecteurs, c'est pas inquiétant ? (je mets toujours du 2.5mm² normalement)
- lun. 12 nov. 2012 14:49
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : NF 15.100 ?
- Réponses : 13
- Vues : 7123
Re: NF 15.100 ?
C'est le différentiel général qui disjoncte...
- lun. 12 nov. 2012 12:37
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : NF 15.100 ?
- Réponses : 13
- Vues : 7123
NF 15.100 ?
Bonjour, un électricien a installé une petit tableau électrique dans des bureaux qui souffre de disjonctions intempestives et je souhaitais savoir si son installation était conforme à la NF 15.100: - alimentation du tableau en 2x16mm² depuis TGBT - un différentiel 30mA, 40A - 5 départs e...
- mer. 30 mars 2011 11:51
- Forum : Protections particulières
- Sujet : paratonnerre
- Réponses : 6
- Vues : 6420
Re: paratonnerre
Bonjour, afin d'éviter la création d'un nouveau sujet, je rebondis sur celui-ci ! J'ai inspecté un bâtiment doté de 2 paratonnerres à dispositif d'armoçage et ces 2 PDA sont reliés au même et unique conducteur de descente. Pourtant, à l’article 2.3.1 de la NF C17-102, je lis que « chaque PDA doit êt...
- lun. 30 août 2010 08:41
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Asservissement à une porte automatique ?
- Réponses : 2
- Vues : 1709
Asservissement à une porte automatique ?
Bonjour,
j'ai une porte coulissante à détection automatique et je voudrais installer un rideau d'air juste derrière. Est - il possible d'asservir la commande du rideau d'air à l'ouverture de cette porte ? Et si oui, comment ?
Merci.
j'ai une porte coulissante à détection automatique et je voudrais installer un rideau d'air juste derrière. Est - il possible d'asservir la commande du rideau d'air à l'ouverture de cette porte ? Et si oui, comment ?
Merci.
- mar. 20 juil. 2010 12:03
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Eclairage avec variateur de lumière.
- Réponses : 7
- Vues : 4018
Re: Eclairage avec variateur de lumière.
Merci mais j'ai un peu besoin d'aide, je ne suis pas spécialiste en élec
Le câblage n'est donc pas le même que pour un interrupteur classique ?? Je crois comprendre qu'il faut 2 fils supplémentaires...
Donc, ce que je veux faire n'est pas possible... ?
Le câblage n'est donc pas le même que pour un interrupteur classique ?? Je crois comprendre qu'il faut 2 fils supplémentaires...
Donc, ce que je veux faire n'est pas possible... ?