Re: Probleme connexions spots encastrés sol dans le jardin
Bonjour à tous, Je ne connais pas le produit, mais trés bien le systéme pour l'avoir pratiqué dans mes jeunes années. J'attire votre attention sur le fait que vous devrez porter une attention toute particuliére à l'étanchéité, attention ne pas blesser les conducteurs pas de trace de souillure, beauc...
- ven. 10 juil. 2009 12:48
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : alimenter autoradio sur secteur 220
- Réponses : 10
- Vues : 7662
Re: alimenter autoradio sur secteur 220
BONJOUR,
J'espére qu'avec le mode d'emploi, les formules de politesse sont livrées sans suppléments de prix.
En livre de chevet, avant de vous endormir, le soir, lisez "LA CHARTE DU FORUM" que du bonheur!!!!!!
Allez sans rancune.
J'espére qu'avec le mode d'emploi, les formules de politesse sont livrées sans suppléments de prix.
En livre de chevet, avant de vous endormir, le soir, lisez "LA CHARTE DU FORUM" que du bonheur!!!!!!
Allez sans rancune.
- ven. 10 juil. 2009 08:28
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Retour de phase sur le neutre ???
- Réponses : 9
- Vues : 36553
Re: Retour de phase sur le neutre ???
Bonjour, La panne se situe vraisemblablement sur le circuit d'alimentation, et sur le neutre en particulier. Je m'explique: Votre moteur à la mise sous tension est un cour-circuit franc tant que le flux dans le bobinage n'est pas total. Des mauvais serrages sur la ligne (dominos, bornes ferel, conta...
- mer. 8 juil. 2009 21:52
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : choix controleur d'installation
- Réponses : 39
- Vues : 25184
Re: choix controleur d'installation
Re bonsoir,
Derriére un disjoncteur branchement, j'ai vu un tournevis, à qui il manquait un peu d'acier. On voit quelle à été pendant quelques secondes l'intensité de court circuit. Dans le language courant l'individu aurait pu: "bronzé derriére un tamis"
@+
Derriére un disjoncteur branchement, j'ai vu un tournevis, à qui il manquait un peu d'acier. On voit quelle à été pendant quelques secondes l'intensité de court circuit. Dans le language courant l'individu aurait pu: "bronzé derriére un tamis"
@+
- mer. 8 juil. 2009 21:38
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : choix controleur d'installation
- Réponses : 39
- Vues : 25184
Re: choix controleur d'installation
Re bonsoir, Je suis pas un fan du 30mA, je suis plutôt réseau (fusible 400 A voir 800 A), les défauts se ressemblent tous fort heureusement, la complexité est de les trouvés au mètre prés sur 3000 mètres voir plus en souterrain. La prélocalisation par l'écoute du terrain, les enregistreurs sont une ...
- mer. 8 juil. 2009 21:11
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : choix controleur d'installation
- Réponses : 39
- Vues : 25184
Re: choix controleur d'installation
Bonsoir Rfco, Les mesures d'isolements sont réglées par l'ouverture des appareils dit " DIFFERENTIELS" Celà n'est pas un scoop dans la recherche de défaut d'isolement (phase ou neutre à la terre, ou même l'ensemble)ni même dans la localisation sur le terrain au mètre prés, le progrés résid...
- mer. 8 juil. 2009 20:43
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : choix controleur d'installation
- Réponses : 39
- Vues : 25184
Re: choix controleur d'installation
Bonsoir,
Je ne connaissais pas cet appareil, le progrés fait évoluer parfois les mesures sans mettre à mal par coupures intempestives toujours mal vues dans nos industries. C'est un plus incontestable.
Bonne soirée.
Je ne connaissais pas cet appareil, le progrés fait évoluer parfois les mesures sans mettre à mal par coupures intempestives toujours mal vues dans nos industries. C'est un plus incontestable.
Bonne soirée.
- mer. 8 juil. 2009 20:19
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : alimenter autoradio sur secteur 220
- Réponses : 10
- Vues : 7662
Re: alimenter autoradio sur secteur 220
Bonsoir, Une alimentation 12 Volts 15 A fait la modique somme (p= U*i) 180 Watts vu en 12 volts. Cette puissance vu en 220 à travers un transformateur, c'est quasiment à la louche 1A, mais pour alimenter 15 A en 12 Volts il faut un transformateur, un pont de diodes et des condensateurs de filtrage, ...
- mer. 8 juil. 2009 20:02
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Merlin Gerin Maxipac SXM3500.
- Réponses : 6
- Vues : 4272
Re: Merlin Gerin Maxipac SXM3500.
Bonsoir, Pour vous donner quelques indices sur les charges batteries, elles doivent être chargées au dixiéme de leur capacité : ex ( 100 Ah = 10A) pendant un temps plus ou moins long, et surtout l'état de la batterie (c'est ce qui conditionne le bon fonctionnement du système). Maintenant sI il est s...
- lun. 6 juil. 2009 21:18
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : défaut d'isolement, déclenchement en parallèle...
- Réponses : 12
- Vues : 10005
Re: défaut d'isolement, déclenchement en parallèle...
Bonsoir, Ce qui m'inquiéte,c'est cette tension de 15 Volts entre neutre et terre. Celà me parait trés élévé. Quel tarif avez vous? Si votre contrat enregistre le réactif et que votre batterie de condensateurs à peut étre des faiblesses cela devrait transparaitre sur le relevé du consommations, avec ...