- ven. 3 juil. 2009 22:26
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : 230v entre phase et fils non raccorder !!!
- Réponses : 9
- Vues : 6389
Re: 230v entre phase et fils non raccorder !!!
merci a tous pour les info je n'ai pas de quoi mesurer les defaut d'isolement ,car je me suis mis a mon compte il y a 6 mois et je manque de finances :( normal c'est le debut. mon differentiel doit fonctionner correctement car il est neuf . je pense que le mieux a faire est de condamné le cable et e...
- jeu. 2 juil. 2009 19:08
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : 230v entre phase et fils non raccorder !!!
- Réponses : 9
- Vues : 6389
Re: 230v entre phase et fils non raccorder !!!
c'est une alimentation pour un batiment annexe en souterrain,le cable doit faire 20 metre de long.
j'ai tester a l'ohmetre tous les fils ,ils ne sonne pas.
je suis electricien depuis 1996 et c'et la 1ere fois que j'ai ce cas
donc je peut brancher la prise sans risque?
j'ai tester a l'ohmetre tous les fils ,ils ne sonne pas.
je suis electricien depuis 1996 et c'et la 1ere fois que j'ai ce cas
donc je peut brancher la prise sans risque?
- jeu. 2 juil. 2009 18:52
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : 230v entre phase et fils non raccorder !!!
- Réponses : 9
- Vues : 6389
230v entre phase et fils non raccorder !!!
bonjour,je suis artisan electricien et j'ai un petit probleme j'ai reutilisé un cable 4G4mm² existant qui alimenter une pompe en triphase dans un batiment annexe d'une maison dont l'alimentation et passer en monophasé. j'ai donc crée une prise mono 16A pour la nouvelle pompe quand j'alimente la phas...