3 résultats trouvés
- ven. 26 juin 2009 14:44
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : automatiser un G.E. manuel
- Réponses : 6
- Vues : 4847
Re: automatiser un G.E. manuel
Bonjour, Pour avoir vu pas mal d'incidents au cours de ma carrière, je vous incite à être très prudent lors de l'implantation d'un automatisme qui n'a pas été prévu pour votre groupe. -vérifiez si possible que la pompe d'injection (probablement intégrée) peut supporter un arrêt par électrovanne. Ce...
- ven. 26 juin 2009 14:36
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : automatiser un G.E. manuel
- Réponses : 6
- Vues : 4847
Re: automatiser un G.E. manuel
ajouter une électrovanne sur le fioul est une bonne pratique, on arrête bien les moteurs diesel de voiture ainsi ;-) . pour l'arrêt, couper le carburant ne décompressera pas, mais seulement l'arrêtera. pourquoi ne pas tenter de monter une bobine ou électro-aimant sur le bouton d'arrêt, une bobine é...
- jeu. 25 juin 2009 02:19
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : automatiser un G.E. manuel
- Réponses : 6
- Vues : 4847
automatiser un G.E. manuel
je posséde un groupe électrogéne de 4.5 KVA, mono 220 V, de marque SDMO. il posséde un démarreur électrique avec un bouton poussoir de démarrage, mais l'arrêt se fait manuellement par décompression ! il me servait sur les chantiers, mais maintenant, il est destiné à alimenter la maison. ( en Guadelo...