2 résultats trouvés

par Ju OP
lun. 15 juin 2009 14:56
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Sélectivité des protections dans une boucle fermée
Réponses : 4
Vues : 3744

Re: Sélectivité des protections dans une boucle fermée

Merci Candela pour votre réponse. Donc si j'ai bien compris celle-ci, la différence de 50 A n'est pas vraiment significative pour un paramètrage d'un relais de protection contre un court-circuit. Je suis bien d'accord que l'influence d'une cinquantaine d'ampères par rapport à des milliers est minime...
par Ju OP
lun. 15 juin 2009 11:48
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Sélectivité des protections dans une boucle fermée
Réponses : 4
Vues : 3744

Sélectivité des protections dans une boucle fermée

Bonjour à toutes et à tous, Débutant dans le monde complexe et passionnant de l’électricité, j’étudie en ce moment même la sélectivité d’un réseau électrique et je me suis penché sur la sélectivité en court-circuit d’une partie de celui-ci qui est une boucle fermée et paramétrée selon une sélectivit...