6 résultats trouvés

par ricousky
ven. 12 juin 2009 06:45
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : repartition tableau triphasé garage
Réponses : 12
Vues : 6643

Re: repartition tableau triphasé garage

super merci decidément a chaque fois que je crois avoir tout compris,vous soulevez une nouvelle interrogation! je n'irai pas vous demandez la difference de symbole,je vais chercher,puis si je trouve pas,je vous demanderai. du coup je ne sais meme pas si j'ai mis des inter diff ou dijoncteur diff sur...
par ricousky
jeu. 11 juin 2009 08:22
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : repartition tableau triphasé garage
Réponses : 12
Vues : 6643

Re: repartition tableau triphasé garage

bonjour merci je n'avais jamais fait attention a la difference subtile (inter/dijo) donc je recapepete: un disjoncteur a la maison qui regule l'intensité demandée par rapport a la section de cable installée et du contrat compteur erdf,(facultatif selon contrat), un interdiff au garage , puis des dis...
par ricousky
mer. 10 juin 2009 12:08
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : repartition tableau triphasé garage
Réponses : 12
Vues : 6643

Re: repartition tableau triphasé garage

ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh merci beaucoup c'est tout a fait claire. donc en fait ca peut limiter mon installation a un dijoncteur differantiel tetra au garage plus quelques dijo div mono et tri! cool ce que je ne comprend pas,c'est pourquoi le dijo dif du garage ne peut pas assurer cette tache...
par ricousky
mer. 10 juin 2009 07:22
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : repartition tableau triphasé garage
Réponses : 12
Vues : 6643

Re: repartition tableau triphasé garage

bonjour il faut donc voir la section d'arrivé au tableau existent pour faire correspondre celle ci a la nouvelle liaison au garage ou plus petit mai pas en deça de 10mm² il me semble car pour la longueur il est conseillé 10mm² jusqua 33metre. je ne vais pas mettre du 10mm² si le tableau est alimenté...
par ricousky
mar. 9 juin 2009 13:42
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : repartition tableau triphasé garage
Réponses : 12
Vues : 6643

Re: repartition tableau triphasé garage

super merci beaucoup pour la reponse. oui j'avais pas pensé a simplifier le tableau comme ca! par contre la terre sera independante,elle ne sera pas repiqué comme sur le schema. donc vous pensez que chaque disjo mono sera relié a une phase differente? c'est mieux pour la repartition? et donc 1 machi...
par ricousky
lun. 8 juin 2009 12:02
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : repartition tableau triphasé garage
Réponses : 12
Vues : 6643

repartition tableau triphasé garage

bonjour a tous et merci de vos participations et de l'existence de se forum. voila mon soucis: je construit un garage a coté de ma maison,pour le relier j'ai fait partir un cable triphasé de la maison qui arrive au garage,par contre je vais avoir des ligne en mono ,pour lumiere et prise et des machi...

Aller à la recherche avancée