7 résultats trouvés

par azert
mar. 6 déc. 2011 19:37
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : ERP EL 18
Réponses : 9
Vues : 7609

Re: ERP EL 18

Bonsoir à tous, Le problème dans les hôpitaux est que les services techniques disparaissent petit à petit, notamment par la volonté gouvernementale de diminuer le nombre d'agent de l'état. De ce fait, les fonctions sont externalisés à des entreprises extérieures. Les compétences internes disparaissa...
par azert
lun. 28 nov. 2011 23:31
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : ERP EL 18
Réponses : 9
Vues : 7609

ERP EL 18

Bonjour, le règlement de sécurité ERP précise en son article EL 18 que " dans tout établissement de 1ère ou 2ème catégorie, la précense physique d'une personne qualifiée est requise pendant la précense du public pour, conformément aux consignes données, assurer l'exploitation et l'entretien quo...
par azert
mer. 28 avr. 2010 20:34
Forum : Régime du neutre
Sujet : branchement CPI
Réponses : 6
Vues : 5985

Re: branchement CPI

Bonjour,
merci à vous 2 pour ces réponses précises.
Cordialement

AZERT
par azert
mar. 27 avr. 2010 17:42
Forum : Régime du neutre
Sujet : branchement CPI
Réponses : 6
Vues : 5985

Re: branchement CPI

Pas d'autres avis sur la question? Candela n'est pas dans le coin!

AZERT
par azert
ven. 16 avr. 2010 18:04
Forum : Régime du neutre
Sujet : branchement CPI
Réponses : 6
Vues : 5985

branchement CPI

Bonjour, Un CPI doit normalement être branché entre le neutre et la terre afin se surveiller l'isolement du réseau en régime IT. Généralement celui-ci est câblé au plus près du transfo en parrallèle sur le parasurtenseur. Si on décide de le câblé entre neutre et terre au niveau du TGBT situé à plusi...
par azert
ven. 22 mai 2009 19:07
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Valise XGR/XRM
Réponses : 7
Vues : 5555

Re: Valise XGR/XRM

bonjour, l'emetteur XGR injecte une tension à 2.5 HZ qui permet de mesurer l'isolement du réseau ainsi que la recherche du défaut. Il faut donc le brancher comme un CPI entre le neutre et la terre. Mais attention il faut savoir quel CPI est actuellement câblé sur le TGBT, si c'est un XM 200 comme je...
par azert
jeu. 21 mai 2009 21:00
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Valise XGR/XRM
Réponses : 7
Vues : 5555

Re: Valise XGR/XRM

Bonsoir, je suppose que le CPI situé au TGBT est un XM 200 puisqu'il fonctionne avec les localisateurs XD 312. Le signal généré par ce CPI est alternatif à 2.5 HZ. Tu peux donc utilisé la valise XGR / XRM avec la pince et l'appareil fourni en localisant le départ en défaut depuis le TGBT jusqu'au ci...