Bonsoir à tous, Le problème dans les hôpitaux est que les services techniques disparaissent petit à petit, notamment par la volonté gouvernementale de diminuer le nombre d'agent de l'état. De ce fait, les fonctions sont externalisés à des entreprises extérieures. Les compétences internes disparaissa...
- lun. 28 nov. 2011 23:31
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : ERP EL 18
- Réponses : 9
- Vues : 7636
ERP EL 18
Bonjour, le règlement de sécurité ERP précise en son article EL 18 que " dans tout établissement de 1ère ou 2ème catégorie, la précense physique d'une personne qualifiée est requise pendant la précense du public pour, conformément aux consignes données, assurer l'exploitation et l'entretien quo...
- mer. 28 avr. 2010 20:34
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : branchement CPI
- Réponses : 6
- Vues : 5997
Re: branchement CPI
Bonjour,
merci à vous 2 pour ces réponses précises.
Cordialement
AZERT
merci à vous 2 pour ces réponses précises.
Cordialement
AZERT
- mar. 27 avr. 2010 17:42
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : branchement CPI
- Réponses : 6
- Vues : 5997
Re: branchement CPI
Pas d'autres avis sur la question? Candela n'est pas dans le coin!
AZERT
AZERT
- ven. 16 avr. 2010 18:04
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : branchement CPI
- Réponses : 6
- Vues : 5997
branchement CPI
Bonjour, Un CPI doit normalement être branché entre le neutre et la terre afin se surveiller l'isolement du réseau en régime IT. Généralement celui-ci est câblé au plus près du transfo en parrallèle sur le parasurtenseur. Si on décide de le câblé entre neutre et terre au niveau du TGBT situé à plusi...
- ven. 22 mai 2009 19:07
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Valise XGR/XRM
- Réponses : 7
- Vues : 5562
Re: Valise XGR/XRM
bonjour, l'emetteur XGR injecte une tension à 2.5 HZ qui permet de mesurer l'isolement du réseau ainsi que la recherche du défaut. Il faut donc le brancher comme un CPI entre le neutre et la terre. Mais attention il faut savoir quel CPI est actuellement câblé sur le TGBT, si c'est un XM 200 comme je...
- jeu. 21 mai 2009 21:00
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Valise XGR/XRM
- Réponses : 7
- Vues : 5562
Re: Valise XGR/XRM
Bonsoir, je suppose que le CPI situé au TGBT est un XM 200 puisqu'il fonctionne avec les localisateurs XD 312. Le signal généré par ce CPI est alternatif à 2.5 HZ. Tu peux donc utilisé la valise XGR / XRM avec la pince et l'appareil fourni en localisant le départ en défaut depuis le TGBT jusqu'au ci...