62 résultats trouvés
- mar. 26 mars 2024 21:53
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : commande des moteurs triphasé asynchrone
- Réponses : 12
- Vues : 484
Re: commande des moteurs triphasé asynchrone
Bonsoir, Il y a une palanquée de questions et on ne sait pas trop si ce sont de "vrais" questions ou un devoir scolaire. Quoiqu'il en soit, pour la signalisation, s'il s'agit de visualiser la marche d'un équipement il est évident qu'il faut mettre le voyant sur un contact NO du contacteur ...
- jeu. 4 janv. 2024 11:12
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Utilisation d'un variateur de fréquence (VFD) pour alimenter un pont FOG
- Réponses : 3
- Vues : 524
Re: Utilisation d'un variateur de fréquence (VFD) pour alimenter un pont FOG
Bonjour, Je travaille principalement avec du Schneider et du SEW, occasionnellement avec du Nidec (ex Leroy Somer) et Siemens. Les variateurs Schneider sont assez faciles à paramétrer et sont bien placés niveau tarif. Bon c'est relatif par rapport à des variateurs très grand publics. Il y en a un su...
- mar. 2 janv. 2024 12:15
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Monophasé ou triphasé machine a glace
- Réponses : 2
- Vues : 1546
Re: Monophasé ou triphasé machine a glace
Bonjour,
Vous êtes sur que cette machine était alimenté en mono ? parce que que le câble que vous décrivez est un câble triphasé + neutre ce qui signifierait, si ce câble était celui d'origine, que ce serait plutôt une alimentation en 230 tri.
JC
Vous êtes sur que cette machine était alimenté en mono ? parce que que le câble que vous décrivez est un câble triphasé + neutre ce qui signifierait, si ce câble était celui d'origine, que ce serait plutôt une alimentation en 230 tri.
JC
- mar. 2 janv. 2024 12:04
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Utilisation d'un variateur de fréquence (VFD) pour alimenter un pont FOG
- Réponses : 3
- Vues : 524
Re: Utilisation d'un variateur de fréquence (VFD) pour alimenter un pont FOG
Bonjour, Si je devais tenter l'opération je prendrai un variateur entrée 230 mono, sortie 230 tri, de 4 Kw en couplant bien évidemment le moteur en triangle. Cela garantie en théorie un couple optimal. Je prendrai aussi un bon variateur, capable de fournir un surcouple transitoire d'au moins 150%. É...
- lun. 18 déc. 2023 15:38
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Multidéparts sous un variateur de frequence.
- Réponses : 4
- Vues : 2747
Re: Multidéparts sous un variateur de frequence.
Bonjour, Il ne faut pas mettre des disjoncteurs moteurs (magnéto-thermiques) derrière le variateur. Il faut mettre un relais thermique par moteur, calibré à l'intensité nominale du moteur qu'il protège. Le variateur lui protégera les moteurs contre les courts circuits. Pour le dimensionnement c'est ...
- dim. 17 déc. 2023 20:14
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Quel est le meilleur Moteur pour un rodéo mécanique ?
- Réponses : 5
- Vues : 1125
Re: Quel est le meilleur Moteur pour un rodéo mécanique ?
Bonsoir,
L'alimenter en 400 volts triphasé.
L'alimenter via un variateur de fréquence entrée 230 mono, sortie 230 tri (câbler le moteur en triangle dans ce cas).
Le remplacer par un moteur monophasé de puissance équivalente voire légèrement supérieure.
JC
L'alimenter en 400 volts triphasé.
L'alimenter via un variateur de fréquence entrée 230 mono, sortie 230 tri (câbler le moteur en triangle dans ce cas).
Le remplacer par un moteur monophasé de puissance équivalente voire légèrement supérieure.
JC
- mar. 12 déc. 2023 21:58
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Quel est le meilleur Moteur pour un rodéo mécanique ?
- Réponses : 5
- Vues : 1125
Re: Quel est le meilleur Moteur pour un rodéo mécanique ?
Bonsoir,
Évidemment que c'est un moteur triphasé ! C'est écrit dessus en haut à gauche de la plaque signalétique. C'est même miraculeux qu'il ait pu tourner en mono sans faire sauter la protection ou carrément fumer...
JC
Évidemment que c'est un moteur triphasé ! C'est écrit dessus en haut à gauche de la plaque signalétique. C'est même miraculeux qu'il ait pu tourner en mono sans faire sauter la protection ou carrément fumer...
JC
- mer. 27 sept. 2023 23:03
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Installation interrupteur 3 positions sur moteur autopiloté
- Réponses : 5
- Vues : 9717
Re: Installation interrupteur 3 positions sur moteur autopiloté
Bonsoir, Votre moteur n'est pas un moteur asynchrone "normal"mais un moteur brushless. Ce type de moteur a absolument besoin d'une électronique de gestion. Vous ne pourrez pas le piloter avec un simple interrupteur. Il n'est pas la pour faire compliqué mais pour apporter de la précision su...
- sam. 19 févr. 2022 13:10
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : dépannage Altivar18 variateur de fréquence
- Réponses : 1
- Vues : 874
Re: dépannage Altivar18 variateur de fréquence
Bonjour, A moins d'avoir des dons de voyance je ne vois pas comment quelqu'un pourrait savoir ce qui est mort. Il faut ouvrir l'appareil et regarder mais aujourd'hui avec les cms et les circuits imprimés double couche, ça n'est absolument pas conçu pour être réparé. Ce qu'on fait parfois si la parti...
- ven. 11 févr. 2022 09:48
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Protection d'un variateur de fréquence
- Réponses : 3
- Vues : 2050
Re: Protection d'un variateur de fréquence
Bonjour, Oui il faut reboucler sur le troisième pole avec une alimentation monophasé. Mais comme je le disais, des fusibles font tout aussi bien l'affaire et coutent moins cher. Il est très rare que la protection en tête de variateur dégage donc peut de besoin de réarmer souvent ce qui est l'avantag...