2 résultats trouvés

par elmahboule
sam. 8 juil. 2017 12:26
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : question concernant un moteur asynchrone triphasé
Réponses : 2
Vues : 2683

Re: question concernant un moteur asynchrone triphasé

Bonjour, Le couplage d'un moteur quel qui soit dépend de la tension du moteur et de celle du secteur. On peut supposer que le moteur soit en 220/380 et donc pour un secteur tri 400v il faut coupler en étoile. A condition que les entrées/sorties n'aient pas été mélangées le secteur est branché sur l...
par elmahboule
sam. 8 juil. 2017 00:32
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : question concernant un moteur asynchrone triphasé
Réponses : 2
Vues : 2683

question concernant un moteur asynchrone triphasé

Salut J'ai un probleme de couplage moteur compresseur semi hermétique a piston. avant l'endommagement de ce moteur, les phases étaient comme le montre la premiere photo. sans connaitre comment étaient les enroulements. Apres le rebobinage, les enroulements sont comme le montre la deuxieme photo. Dan...

Aller à la recherche avancée