372 résultats trouvés

par forward11
mer. 14 mai 2014 20:28
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Première intervention sur un poste BT
Réponses : 5
Vues : 5050

Première intervention sur un poste BT

Nous devons réaliser des travaux en lever de réserves sur les installations d'un autogrill autoroutier. Si nous savons traiter la plupart des observations dans la partie BT, quelques unes relèvent du poste HT, où nous ne possédons pas une grande expérience. -Ainsi le rapport de vérification des inst...
par forward11
lun. 10 sept. 2012 14:33
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Disjoncteur différentiel mystérieusement inopérant
Réponses : 2
Vues : 1929

Disjoncteur différentiel mystérieusement inopérant

Bonjour, J'effectue une série de levées de réserves dans un supermarché. Un dernier point me préoccupe et je ne parviens pas à avoir une explication, y compris auprès de Hager, le fabricant. Le contrôleur Socotec avait visé le dysfonctionnement d'un disjoncteur tétrapolaire. J'ai vérifié, effectivem...
par forward11
dim. 15 juil. 2012 18:37
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Bâtiment à énergie + et chauffage électrique
Réponses : 3
Vues : 2088

Bâtiment à énergie + et chauffage électrique

Bonjour, Je réalise un chantier électrique pour une maison en énergie positive. Isolation par l'extérieur, triple vitrage, puits canadien et production photo-voltaïque. La chaleur sera produite par le système de VMC par l'apport des calories nécessaires après passage dans puits canadien (delta de 13...
par forward11
mer. 14 déc. 2011 20:21
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : 10² dans une colonne montante
Réponses : 4
Vues : 2871

10² dans une colonne montante

Bonsoir, Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du 2x10² dans une colonne montante pour desservir les appartements d'un collectif de 5 appartements (max T3->env 100m²). La colonne est composée de 2 répartiteurs 200A, à partir desquels j'alimente mes appartements (GTL avec compteurs et disjo...
par forward11
ven. 4 nov. 2011 21:06
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Cable tel type 298 pour le téléreport
Réponses : 7
Vues : 3768

Que vient faire le Consuel dans une colonne montante?

que vient faire le consuel sur une colonne montante d'immeuble ? J'ai un consuel à fournir pour les communs, où est installé un tableau dédié. Je suppose - il s'agit de mon premier collectif - que le consuel vérifiera la colonne montante. Je sais, pour avoir fait un appartement dans un autre collec...
par forward11
jeu. 3 nov. 2011 21:47
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Cable tel type 298 pour le téléreport
Réponses : 7
Vues : 3768

Cable tel type 298 pour le téléreport

Bonsoir, Je dois reprendre une colonne montante dans un immeuble en rénovation qui va desservir 5 appartements. Il me faut reprendre la séparation des courants faibles et forts. Deux distributeurs d'étage (200A) sont déjà présents. Revoir les dimensions d'ouverture pour avoir: 73cm. A priori, cela n...
par forward11
lun. 26 sept. 2011 13:29
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Alimentation panneau de pub extérieur
Réponses : 3
Vues : 2030

Re: Alimentation panneau de pub extérieur

Merci Gas. Je vais voir cela avec le client.
par forward11
sam. 24 sept. 2011 14:42
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Alimentation panneau de pub extérieur
Réponses : 3
Vues : 2030

Alimentation panneau de pub extérieur

Bonjour, Je dois établir un devis pour l'installation et le raccordement d'un panneau de visualisation publicitaire (type 4X3) sur un parking. Le panneau est composé d'écran de leds (comme les écrans dans les stades), monté sur un support métallique. Un fournisseur doit amener une ligne triphasée. J...
par forward11
dim. 18 sept. 2011 19:15
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Chute de tension inexplicable
Réponses : 5
Vues : 3405

Re: Chute de tension inexplicable

J'ai bien contrôlé les serrages au niveau du DB et du TGBT.
Merci.

Aller à la recherche avancée