- mer. 25 mars 2009 18:13
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Mise a la terre d'un alternateur 220V
- Réponses : 26
- Vues : 15041
Re: Mise a la terre d'un alternateur 220V
Bonjour, Si mon expérience du terrain en tant que technicien de contrôle peut vous éclairer, j'ai eu un cas similaire sur une installation mobile alimentée par un groupe électrogène. En vérifiant l'installation, je n'ai pas trouvé de prise de terre. L'installateur électricien (hollandais) a été surp...
- mer. 25 mars 2009 17:11
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : intensité de court circuit
- Réponses : 6
- Vues : 4853
Re: intensité de court circuit
Bonjour, En faisant votre calcul en prenant en compte tous les éléments à l'aide d'un logiciel agréé, l'intensité de court-circuit Ik3 en aval de l'autotransformateur est de 10,7kA. Pour répondre à vos question, l'intensité de court-circuit diminue en fonction de la résistance et de l'impédance des ...
- mer. 25 mars 2009 16:56
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : DDR et composante continu
- Réponses : 5
- Vues : 4663
Re: DDR et composante continu
Bonjour, Ces types de différentiel ont surtout été développés pour assurer la protection des personnes contre les risques de contacts indirects. Un DDR classique pourrait ne pas déclencher si un défaut à la terre à composante continue se produisait sur un appareil utilisant du redressement de couran...