157 résultats trouvés

par benzou
dim. 18 oct. 2020 10:02
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : température max disjoncteur
Réponses : 4
Vues : 245

Re: température max disjoncteur

Sur un défaut interne le disjoncteur va monter à 90C. N'y a til pas un risque quil fonde et provoque un incendie ?
par benzou
mar. 6 oct. 2020 18:10
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : température max disjoncteur
Réponses : 4
Vues : 245

Re: température max disjoncteur

Bonjour. Merci de votre réponse. Je pense que le constructeur doit donner une température max. La je ne suis pas sur la température ambiante mais la température du dijo (caméra thermique )
par benzou
ven. 2 oct. 2020 16:44
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : température max disjoncteur
Réponses : 4
Vues : 245

température max disjoncteur

Bonjour,
avec la caméra thermique je trouve 75°C sur la face avant d'un IC60N;
sur le site de schneider :Température de fonctionnement -35…70 °C .
j'aurais bien aimé prendre ça mais le 35C m'embête...

merci d'avance
Quel est la température d'un disjoncteur?
par benzou
ven. 12 juin 2020 20:58
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : indice de protection
Réponses : 6
Vues : 1628

Re: indice de protection

Bonjour à tous,
je remonte ce sujet, est ce qu'un luminaire IP7x ou IP8X installé en extérieur mais dans un lieu non recouvert d'eau est -il conforme,

merci d'avance
par benzou
sam. 16 mai 2020 17:56
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : séparation câble de communication
Réponses : 2
Vues : 856

séparation câble de communication

Bonjour, dans la15 100 il est dit : . 444.3.6.1 Dans les parties entre les répartiteurs, les câbles de puissance et de communication doivent cheminer sur des supports métalliques ou isolants distincts. La distance minimale entre les parois les plus proches des supports est de 30 cm. c'est quoi les r...
par benzou
sam. 16 mai 2020 17:54
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Câble basse tension, quelle utilisation?
Réponses : 4
Vues : 1507

Re: Câble basse tension, quelle utilisation?

Bonjour, la basse tension est comprise entre 50V et 1000V; dans votre cas il faut parler de très basse tension <50V
par benzou
jeu. 23 avr. 2020 11:45
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Séparer les neutres
Réponses : 7
Vues : 1151

Re: Séparer les neutres

Pour la sécurité on est bon car jai des terres de partout et jai réussi à placer deux 30mA en-tête :)
par benzou
lun. 20 avr. 2020 19:28
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Séparer les neutres
Réponses : 7
Vues : 1151

Re: Séparer les neutres

Oui mais jai plus de phase que de neutre. Si je fais ça je vire des disjoncteurs ;)
par benzou
dim. 19 avr. 2020 20:33
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Séparer les neutres
Réponses : 7
Vues : 1151

Re: Séparer les neutres

Merci pour ta reponse. Je sais exactement sur tous mes récepteurs d'où ça vient du TD( phase et neutre). Je sais même sur les boîtes de dérivation ou vont chaque cable