8 résultats trouvés

par sebmed
mer. 16 déc. 2009 22:51
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Couleurs pour cablage triphasé
Réponses : 8
Vues : 6026

Re: Couleurs pour cablage triphasé

Bonsoir, phase : ROUGE, JAUNE, MARON. NEUTRE: BLEU
par sebmed
mer. 22 juil. 2009 21:52
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : schémas du cablage informatique +PC
Réponses : 2
Vues : 2053

schémas du cablage informatique +PC

comment puije trouver un schémas type du cablage informatique banalisé avec prise ondulée double et normale merci
par sebmed
sam. 11 juil. 2009 20:08
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : mesures à réaliser
Réponses : 8
Vues : 4990

Re: mesures à réaliser

Bonsoir, pour réaliser les mesures des prises de terre fermer tous les interrupteurs et brancher l'hommettre entre phase et neutre et la résistance trouvée ne doit pas depasser 3 OHMS Amicalement
par sebmed
lun. 13 avr. 2009 13:17
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Isolation appareil ménager
Réponses : 8
Vues : 5125

Re: Isolation appareil ménager

BONJ, il faut changer un petit condensateur qui laisse passer le courant dans le sens inverse pour dépaner changer inverser la prise male
par sebmed
lun. 13 avr. 2009 13:06
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Puissance et longueur de lignes
Réponses : 4
Vues : 3577

Re: Puissance et longueur de lignes

bonjour: pour le disjoncteur et la section du cable vers 70 et 50 KVA sont sous calibré il faut un D de 300 A et un cable de 185 mm2.
Le Disjoncteur et cable vers les 70 KVA il faut 175A et 50 mm2.
Pour les 2 D de 160 A il faut 1 cable 70 mm2 pour 60 KVA et 50 mm2 pour 40 KVA.
Amicalement
par sebmed
mar. 31 mars 2009 20:19
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : calcul amperages
Réponses : 5
Vues : 3456

Re: calcul amperages

290 AMPERES
par sebmed
mar. 10 mars 2009 19:25
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : calibrae des cables et disjoncteurs de branchement
Réponses : 3
Vues : 2413

calibrae des cables et disjoncteurs de branchement

Bonsoir, comment determiner la section du cable du branchement et le calibre du disjoncteur général merci

Aller à la recherche avancée