4 résultats trouvés

par chato
mar. 11 mars 2014 17:16
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Norme essais diélectrique
Réponses : 13
Vues : 17866

Re: Norme essais diélectrique

Bonjour, Les tableaux sont testés en 50Hz alors que les câbles sont testé en VLF ou en continu. Sur une installation neuve, la C13-200, demande de réaliser sur le matériel les essais à 80% de la tension assignée soit à 40kV pour le matériel installé sur le réseau 20 kV. Pour les câbles neufs, la C13...
par chato
mer. 27 janv. 2010 22:53
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : cable en defaut
Réponses : 12
Vues : 7953

Re: cable en defaut

Bonsoir,

petite question, la portée est alimenté par la phase en défaut?
par chato
ven. 15 janv. 2010 21:26
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : mesure d'isolement
Réponses : 7
Vues : 13218

Re: mesure d'isolement

Bonjour mercure, Tout d'abord, je pense que la question porte essentiellement sur les câbles. Pour les produits, il existe des normes produits qui donnent les niveaux d'isolement et diélectrique. Donc pour les câbles en bt, réseaux 230/400v, on réalise des mesures à 500V et l'isolement est considéré...
par chato
ven. 2 oct. 2009 07:22
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : tests dielectrique
Réponses : 8
Vues : 6649

Re: tests dielectrique

Bonjour, Normalement pour valider toutes installations ou produits, on réalise des essais électriques pour la mise sous tension sans dangers. Sur des installations BT, on réalise des mesures d'isolement à 500V entre phase et terre. Pour des produits BT ou HT généralement la norme du produit en quest...