381 résultats trouvés

par mercure
sam. 30 mars 2013 14:14
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Réponse à un organisme de contrôle électrique
Réponses : 7
Vues : 5671

Re: Réponse à un organisme de contrôle électrique

Bonjour je pense , que pour disposer d'un réglage large,dans les limites des caractéristiques du groupe électrogène ,pour un réglage fixe 10 X IN , ça me parait énorme pour un petit groupe de 60 KVA;on préconise toujours pour les groupes une protection contre les court circuit avec des déclencheurs ...
par mercure
ven. 29 mars 2013 23:29
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Plan de verrouillage entre Cellule
Réponses : 3
Vues : 5187

Re: Plan de verrouillage entre Cellule

Bonsoir Volta pour le plan de verrouillage ;il s'agit de placer des serrures de condamnation ,pour autoriser préalablement un ordre logique pendant les interventions,il s'agit bien d'un site qui dispose d'un poste de livraisons alimenter en Antenne . avec deux départ sur IM souterrains ,(importante ...
par mercure
mer. 27 mars 2013 23:57
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Plan de verrouillage entre Cellule
Réponses : 3
Vues : 5187

Plan de verrouillage entre Cellule

bonsoir il ma été demandé de réaliser un plan de verrouillage dans le cadre des recommandations techniques de sécurité.(pour éviter les fausse de manoeuvres) ,mon problème c"est d'avoir les symboles de verrouillages préconisés dans les plans de manoeuvres . j'ai trouvé deux forme de symboles: 1...
par mercure
sam. 16 mars 2013 02:16
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Infiltration de l'eau dans le poste
Réponses : 11
Vues : 9274

Re: Infiltration de l'eau dans le poste

Bonsoir Merci messieurs pour ces précieuses informations, le pire dans ce poste ,c'est que le système de drainage des eaux n'était pas correctement fondé , en plus la situation du poste n'était pas bien choisie pour des raisons décoratif du site. le pire ,les exploitants places des pompes dans les c...
par mercure
lun. 11 mars 2013 22:36
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Infiltration de l'eau dans le poste
Réponses : 11
Vues : 9274

Infiltration de l'eau dans le poste

Bonjour j'aimerais bien savoir comment peut on empêcher l'infiltration de l'eau . par le regard( arrivée câble boucles HTA)situé à l’extérieur du local poste transformation .lors d'importantes chutes de pluie, de l'eau s'infiltre dans ma le local poste à travers le regard. J'ai soulevé le couvercle ...
par mercure
sam. 9 mars 2013 02:34
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Dimensionnement d'un transformateur 30KVA/380V
Réponses : 6
Vues : 5625

Re: Dimensionnement d'un transformateur 30KVA/380V

on réponse à la question chute de tension: je pense que la résistance d'isolement des câbles ,peut baisser avec l'age , les facteurs qui influent sur La chute de tension, et par conséquent les pertes et échauffements occasionnés, dépendent de ces principaux critères : - La résistivité des matériaux ...
par mercure
sam. 9 mars 2013 02:12
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Dimensionnement d'un transformateur 30KVA/380V
Réponses : 6
Vues : 5625

Re: Dimensionnement d'un transformateur 30KVA/380V

Bonjour je préfère faire la campagne de mesure ;avec l'installation d'un analyseur de réseau pendant une période de 3 jour , et de faire le recensement des équipements les plus consommateur de puissance, avec la pince ampèremétrique on relève un courant instantané. je pense que la résistance d'isole...
par mercure
mer. 13 févr. 2013 20:10
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Problème électrique perplexe
Réponses : 3
Vues : 3184

Re: Problème électrique perplexe

Bonjour je remet l'armoire sous tension et la ça saute, c'est tombé plus bas au TGBT. (ca veut dire quoi plus au TGBT) bon il y a plusieurs hypothèse , si ce n'est pas un déclenchement par différentiel,une surintensité provoqué par le démarrage du moteur, quel est la puissance du moteur? et quel est...
par mercure
mar. 12 févr. 2013 21:19
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Régime du Neutre TNS (Groupe Secours)
Réponses : 3
Vues : 3828

Re: regime du Neutre TNS (Groupe Secours)

Bonsoir j'ai oublié de dire qu'il s'agit d'un data center, donc aujourd'hui les informaticiens exigent pour leurs installations de double sécurité redandance et hyper redondance.,la mise en oeuvre du schémas TNS,à partir du schémas TNC. pour ce centre que je viens de visiter ,le normal passe par deu...
par mercure
mar. 12 févr. 2013 02:05
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Régime du Neutre TNS (Groupe Secours)
Réponses : 3
Vues : 3828

Régime du Neutre TNS (Groupe Secours)

Bonjour j'aimerais bien avoir quelques informations complémentaires, pour éviter lorsque le souci Puissance Normale n'est pas égale à la puissance Secours, pour une installation avec source de remplacement Groupe électrogène. d'abord les puissance de court circuit ne sont pas égales PCC la puissance...