381 résultats trouvés
- dim. 11 nov. 2012 02:36
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : insertion d'une résistance entre le neutre et la terre
- Réponses : 6
- Vues : 4871
Re: insertion d'une résistance entre le neutre et la terre
Bonsoir CANDALA j'ai fais une erreur ,en indiquant 2 ohms dans la valeur de résistance ,il s'agit d'une valeur de 22 ohms,le transfo ca puissance 2500 KVA ,enrobé Sec avec Commutation de prise par couplage (+/- 5 % au primaire et +/-10% en Secondaire. 20/0.38 Kv-Ucc = 6 %. la résistance c'est une ca...
- sam. 10 nov. 2012 02:33
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : insertion d'une résistance entre le neutre et la terre
- Réponses : 6
- Vues : 4871
insertion d'une résistance entre le neutre et la terre
Bonsoir j'aimerais bien savoir l'utilité de l'insertion d'une résistance éléctrique de 2 Ohms / 2.2 kw entre le point neutre du transformateur Enrobé Sec (Atmosphére ATEX) de 2500 KVA et la prise de terre Neutre , un TC de mesure de courant Neutre,associe avec un relais de protection,s'agit il d'un ...
- lun. 29 oct. 2012 21:10
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : contacteur qui "claque"
- Réponses : 32
- Vues : 18767
Re: contacteur qui "claque"
Bonsoir quelques pistes d'investigations: ca veut dire que vous forcer le contacteur à la main,si ce n'est pas 1) la protection qui déclenche (le relais thermique : voir le réglage du seuil de déclenchement par rapport au courant nominal moteur) 2)verifier la continuté du circuit de commande (Bouton...
- dim. 28 oct. 2012 22:31
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : contacteur qui "claque"
- Réponses : 32
- Vues : 18767
Re: contacteur qui "claque"
Bonsoir un contacteur ne peut pas claqué , il peut se bloquer suite à un court circuit avec soudure des contacts de puissance, lorsque la protection de puissance est mal dimensionné. quel est la puissance du moteur le calibre du contacteur .et de la protection de ligne.(disjoncteur ou fusible) ?. sa...
- dim. 28 oct. 2012 22:20
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : protection d'un système de régulation solaire
- Réponses : 17
- Vues : 8225
Re: protection d'un système de régulation solaire
Bonsoir dans ce petit calcul,en considérant que P = 5KW ( l'ensemble est considéré comme charge résistif) le courant absorbée par phase en triphasé:I = P / (U. V3) ceux ci implique que,racine carré de 3 (V3)= 1.732 5000/400X 1.732= 7.21 A ( en tension composée) ou bien 5000/3x230 (en tension simple)...
- dim. 28 oct. 2012 21:25
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : GROUPE ELECTROGENE
- Réponses : 13
- Vues : 8014
Re: GROUPE ELECTROGENE
Bonjour
je pense que c'est une surcharge éléctrique du groupe ,faites la lecture des 3 courants.
Cordialement
je pense que c'est une surcharge éléctrique du groupe ,faites la lecture des 3 courants.
Cordialement
- sam. 27 oct. 2012 12:26
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : protection d'un système de régulation solaire
- Réponses : 17
- Vues : 8225
Re: protection d'un système de régulation solaire
Bonjour Avec une optique simple ,il doit préciser quels type de materiels il veut installer, pour détérminer les calibres,(ABB,hager, Schneider,Siemmens etc), je pense que c'est un petit tableau à usage de chaufferie,avec commande et signalisation en TBT 24V . il s'agit de la normalisation éléctriqu...
- ven. 26 oct. 2012 21:24
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : protection d'un système de régulation solaire
- Réponses : 17
- Vues : 8225
Re: protection d'un système de régulation solaire
bonsoir votre question,quel protection ,faut il placé ? il me semble que votre installation est constitué: 1) Moteur N° 1- Monophasée (petite pompe circulateur) avec une puissance nominale = 100w/230 V) 2) Moteur N° 2 - Monophasé /Puissance Nominale = 100W/230V 3) Un thérmoplongeur triphasé de puiss...
- ven. 19 oct. 2012 00:55
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Terminal Cable MT 24 KV
- Réponses : 17
- Vues : 13091
Re: Terminal Cable MT 24 KV
Bonsoir L'écran de terre du cable est serré sur la couche de semi conducteur ou directement sur l'isolant du cable? :-o 1)Visiblement pendant l'éxamen de l'éxtrémité en défaut ,Remarque la prise d'écran (est réalisé par une frette en fil conducteur entouré autour de l'écran métalique du cable ,il n'...
- jeu. 18 oct. 2012 02:27
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Terminal Cable MT 24 KV
- Réponses : 17
- Vues : 13091
Re: Terminal Cable MT 24 KV
Bonsoir Merci ,le propriétaire du site a réclamé 3 pannes de défaut de boites d'éxtrémités . sur la photo ,on voit bien l'hétérogénéité de famille de boite Extrémités Intérieures , resultat deux étrémités reconféctionnés .dans la méme céllule Arrivée.(Alimentation par remonté en cable Aerosouterrain...