381 résultats trouvés
- lun. 21 janv. 2013 01:24
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : La protection Aval Homopolaire
- Réponses : 5
- Vues : 4913
Re: La protection Aval Homopolaire
Bonsoir Merci , c'est la méthode simple de controle ,faire passer un courant au milieu de la tore,pour voir la réaction du relais,pratiquement la méthode simple à faire , en principe pout 3 phase en absence d'un courant différentiel, la somme vectorielle des 3 tensions est Nul, on provoque un couran...
- sam. 19 janv. 2013 23:21
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : La protection Aval Homopolaire
- Réponses : 5
- Vues : 4913
Re: La protection Aval Homopolaire
Bonsoir Merci CANDELA, je suis entrai de réfléchir ,pour un bonne opération de Maintenance des unités fonctionnelle de poste transformation,il faut que ce type de relais doit étre testé par injection de Courant ,pour s'assurer de leurs bon fonctionnement;(j'arrive pas à voir son fichier : VIGEREX 11...
- sam. 19 janv. 2013 16:44
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Sectionnement
- Réponses : 4
- Vues : 2758
Re: Sectionnement
Bonjour
la coupure par fusible indépendant ne peut pas assurer le sectionnement,
le séctionnement doit étre omnipolaire (coupure de tous les conducteurs actif) exemple : disjoncteurs-interrupteur-sectionneur.
Cordialement
la coupure par fusible indépendant ne peut pas assurer le sectionnement,
le séctionnement doit étre omnipolaire (coupure de tous les conducteurs actif) exemple : disjoncteurs-interrupteur-sectionneur.
Cordialement
- sam. 19 janv. 2013 16:38
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : La protection Aval Homopolaire
- Réponses : 5
- Vues : 4913
La protection Aval Homopolaire
Bonjour J'aimerais bien savoir (à cause de l'absence de document du produit), si le relais Relais VIGEREX 110 associé à un tore qui sont placés pour protéger des départs 20KV vers des poste transformation HTA/BT avec des longueurs de câbles importantes peuvent bien assurer la protection homopolaire ...
- jeu. 10 janv. 2013 15:47
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : La premiere vérification
- Réponses : 9
- Vues : 6211
Re: La premiere vérification
Bonjour Petite question : il datait de quand, le fusible? Si la fusion a été incomplète, c'est probablement qu'elle ne résulte pas d'un défaut aval. j'ai remarqué deux chose, dabord le poste sert ç alimenter un complexe sportif,et en méme temps c'est un chantier en pleins travaux de genie civil , fo...
- mer. 9 janv. 2013 23:59
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : La premiere vérification
- Réponses : 9
- Vues : 6211
Re: La premiere vérification
Bonsoir Oui ,c'est juste,vue les conditions de travail ,les trois étapes ont été bien réalisés ,sauf l'opération de MALT et en CC , puisque les travaux ont été limités à l'aval Fusibles ,le transfo été aussi séparé coté BT .(disjoncteur séparable et débrochable) Conculusion : c'était une consignatio...
- mer. 9 janv. 2013 18:54
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : La premiere vérification
- Réponses : 9
- Vues : 6211
Re: La premiere vérification
Bonjour Le pire que se fusible qui a sauté (dailleurs en voie le percuteur déclenché) ,quand a sectionné L'IACM ,puisque c'est un poste classique ouvert maconné,avec du trolley ,les 3 fusibles ont été placés sur une férrure métallique scellé au mur et chaque fusible est placé dans son logement (avec...
- mer. 9 janv. 2013 11:57
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : La premiere vérification
- Réponses : 9
- Vues : 6211
La premiere vérification
Bonjour Parfois on est obligé de savoir lorsque la protection primaire transformateur déclenche ou un fusible Coté HTa saute. Ca dépond de la nature du défaut , je me demande lorsqu'on a des doutes sur l'isolement du transformateur. ma question est ce que le controle d'isolement par MiGEER entre enr...
- mar. 1 janv. 2013 15:52
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : le générateur Homopolaire
- Réponses : 6
- Vues : 9135
Re: le générateur Homopolaire
Bonjour Candéla et Bonne Année 2013 oui C'est un réseau de secour en 20 KV qui sert à alimenter 5 postes de transformations avec des distances importanteS, donc on a préféré de faire le secours en HTA ou lieu du BT,avec des relais de protection homopolaire sur deux départ indépondant.les deux groupe...
- dim. 30 déc. 2012 01:54
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : le générateur Homopolaire
- Réponses : 6
- Vues : 9135
Re: le générateur Homopolaire
Bonsoir
Merci pour la réponse , je vois aussi raccordé a son secondaire,une batterie de résistance,je pense que le primaire est étoile avec un neutre relier directement à la terre,et le le secondaire en triangle .
Salutations
Merci pour la réponse , je vois aussi raccordé a son secondaire,une batterie de résistance,je pense que le primaire est étoile avec un neutre relier directement à la terre,et le le secondaire en triangle .
Salutations