11 résultats trouvés

par watty
jeu. 26 févr. 2009 23:42
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : second tableau
Réponses : 3
Vues : 1937

Re: second tableau

merci
par watty
jeu. 26 févr. 2009 09:07
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : second tableau
Réponses : 3
Vues : 1937

second tableau

je souhaite unstaller un second tableau suite a une extension et par manque de place dans le general en sachant que j'ai deux circuits prises en 20A (6 et 7 prises ) un circuit eclairage et deux circuits dedié a l'alimentation de deux radiateurs a accumulation (un de 5KW et un de 6 KW ) puis-je fair...
par watty
mer. 25 févr. 2009 23:57
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : protection chauffage a accumulation
Réponses : 16
Vues : 22706

Re: protection chauffage a accumulation

derniere petite question ... je compte rajouter un tableau pour distribuer tout ça l'alimentation en 10 carré serait pas mal non?
par watty
mer. 18 févr. 2009 18:47
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : protection chauffage a accumulation
Réponses : 16
Vues : 22706

Re: protection chauffage a accumulation

puis-je mettre mon circuit prise (x2) ainsi que mon circuit eclairage sous le meme ID ?
par watty
ven. 13 févr. 2009 18:18
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : protection chauffage a accumulation
Réponses : 16
Vues : 22706

Re: protection chauffage a accumulation

merci pour votre réponse l'ID n'est il pas surdimentionné dans ce cas?
par watty
ven. 13 févr. 2009 18:02
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : protection chauffage a accumulation
Réponses : 16
Vues : 22706

Re: protection chauffage a accumulation

je me suis trompé sur les puissances ... c'est un 6 KW et un 5 KW
deux DD 32 A derriere un ID 50 A devrait aller non?
par watty
ven. 13 févr. 2009 16:26
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : protection chauffage a accumulation
Réponses : 16
Vues : 22706

Re: protection chauffage a accumulation

merci pour votre réponse, je pensais a la base mettre un disjoncteur 50A pour chacun.. pour ce qui est du câble j'avais bien vu un 10mm2, dois-je mettre un cable type 3 conducteur en 10 mm2 sous gaine ou passer 3 fils de 10 mm sous gaine .
la longueur des cables est d'environ 15 et 10 m