7 résultats trouvés

par f17439
jeu. 29 oct. 2009 06:18
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Utilisation du Disjonctest de Chauvin Arnoux
Réponses : 1
Vues : 1302

Utilisation du Disjonctest de Chauvin Arnoux

Bonjour à tous, J'ai récupéré un Disjonctest de Chauvin Arnoux (pas d'autre ref sur l'appareil). Hélas, je n'ai pas le mode d'emploi. Pour le contrôle de disjoncteurs "sur la table" un petit schéma se trouve dans le couvercle de l'appareil. Jusque là, tout va bien. Mais pour l'utiliser sur...
par f17439
dim. 8 févr. 2009 11:38
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Evolution d'un tableau
Réponses : 13
Vues : 8287

Re: Evolution d'un tableau

Merci Carminas et RFco pour vos réponses claires et compréhensives pour un néophite.
Il était temps que je me renseigne sur le rôle de chaque appareillage.

A+ Jean
par f17439
dim. 8 févr. 2009 11:11
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Evolution d'un tableau
Réponses : 13
Vues : 8287

Re: Evolution d'un tableau

Bonjour à tous, C'est bien noté, un Type A pour l'interrupteur différentiel 30mA/63A, merci FRco. Une dernière question pour que je comprenne bien tout : - Le disjoncteur de raccordement assure la protection de surcharge puisqu'il est qualibré à 30A. - L'interrupteur diff. assure seulement la protec...
par f17439
sam. 7 févr. 2009 18:57
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Evolution d'un tableau
Réponses : 13
Vues : 8287

Re: Evolution d'un tableau

Bonsoir à tous et merci pour les réponses,

J'ai enfin compris le pourquoi des choses, donc j'installe un interrupteur différentiel 30mA/63A, à intercaler entre le disjoncteur de branchement calibré à 30A et le tableau de répartition avec ses disjoncteurs adaptés.

Merci encore et à +

Jean
par f17439
sam. 7 févr. 2009 10:15
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Evolution d'un tableau
Réponses : 13
Vues : 8287

Re: Evolution d'un tableau

Merci RFco pour les liens.

Une question m'interpelle à la lecture de vos réposes :

Y a t'il des différences entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ?

D'après le doc. d'Hager (page 11) un interrupteur différentiel de 40A suffirait-il à mon intallation ?

A+ Jean
par f17439
sam. 7 févr. 2009 09:30
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Evolution d'un tableau
Réponses : 13
Vues : 8287

Re: Evolution d'un tableau

Merci de vos éclaircissements, Donc j'abandonne le remplacement du disjoncteur de raccordement. Je m'oriente pour le changement du tableau de répartitions. Un treize éléments me parait suffisant n'ayant pas d'extensions en perceptive (ou le 18 comme proposé par RFco). Est-ce que la mise en place d'u...
par f17439
sam. 7 févr. 2009 07:15
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Evolution d'un tableau
Réponses : 13
Vues : 8287

Evolution d'un tableau

Bonjour à tous, Pouvez-vous me conseiller pour faire évoluer mon tableau qui date des années 1970 (Pavillon d'habitation privé). Description de l'existant : L'arrivé du compteur UEM est par le bas (le compteur est à l'extérieur de la maison). La colonne arrive contre un tableau Hager à dix modules s...

Aller à la recherche avancée