26 résultats trouvés
- ven. 3 juil. 2009 23:48
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : choix controleur d'installation
- Réponses : 39
- Vues : 25202
Re: choix controleur d'installation
Bonsoir Dés l'instant ou l'on mesure la boucle de terre il y a risque de faire sauter le différentiel de la ligne puisque l' on crée une fuite à la terre pour mesurer la boucle, donc si il y a un défaut sur la ligne les défaut s'additionnent et le dif saute. J'ai fait sauter des installations ou la ...
- ven. 27 févr. 2009 16:05
- Forum : L’habilitation électrique
- Sujet : problèmes habilitations+normes électrique dans entreprise
- Réponses : 28
- Vues : 23206
Re: problèmes habilitations+normes électrique dans entreprise
Le recueil que vous évoquez a été approuvé par Arrêté interministériel du 17 Janvier 1989. Il fait référence aux articles 48 du Décret du 14-11-1988 et 4 du Décret du 16 Février 1982 et pour conforter ma position et celle de pinss67, l'article 1er de cet arrêté approuve ce recueil et l'a rendu appl...
- ven. 27 févr. 2009 14:07
- Forum : L’habilitation électrique
- Sujet : problèmes habilitations+normes électrique dans entreprise
- Réponses : 28
- Vues : 23206
Re: problèmes habilitations+normes électrique dans entreprise
Bonjour
Je met en ligne la norme 18510 téléchargeable pendent un mois.
C'est la seule qui traite de l'habilitation.
Personnellement je suis du même avis que "chhistophe"
Le lien ici
http://dl.free.fr/iH3dZS2lj
Bonne lecture
A +
Paulo
Je met en ligne la norme 18510 téléchargeable pendent un mois.
C'est la seule qui traite de l'habilitation.
Personnellement je suis du même avis que "chhistophe"

Le lien ici
http://dl.free.fr/iH3dZS2lj
Bonne lecture

A +
Paulo
- dim. 8 févr. 2009 01:32
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : choix controleur d'installation
- Réponses : 39
- Vues : 25202
Re: choix controleur d'installation
BonsoirMarco a écrit :Salut.
Et ça vaut combien un 1653 de chez Fluke RFco?????
Regarde là il y a les prix suivant les options
http://www.testoon.com/index.php?AFF_TO ... tAodzhNm1Q
A +
Paulo
- sam. 7 févr. 2009 17:47
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : choix controleur d'installation
- Réponses : 39
- Vues : 25202
Re: choix controleur d'installation
Voila la matériel que j'utilise La pince ampèremètrique que j'ai depuis 2003: http://www.conradpro.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=10051&productId=226368&langId=-2&parent_category_rn=24177 Contrôleur d'isolement depuis 2006: http://www.conradpro.fr...
- sam. 7 févr. 2009 16:21
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : choix controleur d'installation
- Réponses : 39
- Vues : 25202
Re: choix controleur d'installation
Bonjour Je pensait que tu avais disparu, on a eu le temps de faire deux pages sur ton post, on s'est amusé sans toi (c'est con t'aurai dû venir) :-D Tout d'abors merci pour vos conseils. Après avoir bien réfléchi, j'hesite à acheter un tout en un (quand il ne fonctionne plus, plus rien ne fonctionne...
- dim. 1 févr. 2009 10:28
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : choix controleur d'installation
- Réponses : 39
- Vues : 25202
Re: choix controleur d'installation
Il n'y a pas que mon DT300 qui présente ce défaut, en fait, je travaille (entre autres) pour une société HLM, et je doit passer sur des logements de temps en temps quand leur DT300 fait sauter les diffs quand ils font les états des lieux (ils vérifient toutes les mises à la terre à chaque changemen...
- sam. 31 janv. 2009 23:18
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : choix controleur d'installation
- Réponses : 39
- Vues : 25202
Re: choix controleur d'installation
Bonsoir Fluke, Megger et on ajoute Pontarlier et je pense que l'on à le podium bon on ajoute Chauvin Arnoux pour le quarté, après c'est l'usage et la simplicité d'utilisation qui va faire la différence, moi me balader toute la journée avec un appareil de 1.7 kg autour du cou je ne suis pas client. A...
- sam. 31 janv. 2009 15:41
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : choix controleur d'installation
- Réponses : 39
- Vues : 25202
Re: choix controleur d'installation
Bonjour Moi aussi le DT 300 me fait sauter les différentiels mais toujours dans les mêmes cas de figure, c'est lorsqu'il y a déjà un faible défaut d'isolement sur le circuit. Le DT 300 comme son fameux prédécesseur le CATOHM fait un défaut d'isolement pour réaliser la mesure et celui ci s'auditionne...
- jeu. 29 janv. 2009 22:20
- Forum : Devenir artisan électricien
- Sujet : comment mange l'artisan ?
- Réponses : 12
- Vues : 10287
Re: comment mange l'artisan ?
bonjour, une question me vient à l'esprit: comment fait l'artisan pour manger? ou comment déclare-t-il fiscalement ce qu'il mange? en bref, je vais au resto, je prend une facture et je déduis la tva? je vais chez mon boulanger et mon boucher puis mon maraicher, est ce que je fais pareil ? existe-t-...