Salut,
Il manque encore une variable : la section des fils.
Il faut retenir ceci :
conducteurs 1,5mm² :
disjoncteur 16A (fusible interdit)
5 prises maximum par circuit
conducteurs 2,5mm² :
disjoncteur 20A (fusible 16A)
8 prises maximum par circuit
A bientôt.
8 résultats trouvés
- lun. 19 janv. 2009 21:50
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : 8 ou 5 circuits
- Réponses : 4
- Vues : 2523
- mer. 14 janv. 2009 02:46
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Boites de dérivations et accessibilité ???
- Réponses : 11
- Vues : 16808
Re: Boites de dérivations et accessibilité ???
Salut safrane14 , Effectivement, les boites de dérivations doivent rester accessibles. J'ai exactement le même problème, mais perso, je vais prolonger les gaines jusqu'au mur (changement des fils) et mettre des boites de dérivation encastrées dans le mur. Pour la première réponse qui t'a été faite, ...
- jeu. 8 janv. 2009 17:52
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Chauffage électrique au sol
- Réponses : 9
- Vues : 6882
Re: Chauffage électrique au sol
Bonjour , J' ai eu le frère jumeau de ton gros-blème il y a 2 ans. Il y aurait beaucoup de chose à dire, concernant la sensation de froid au sol inhérante au carrelage, le principe de convection, les mouvements des masses d'air et le charabia commercial concernant ce type d'installation, que l'on v...
- mar. 6 janv. 2009 19:14
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Névroses électriques ... docteur en courant aidez moi...
- Réponses : 3
- Vues : 2556
Névroses électriques ... docteur en courant aidez moi...
Bonjour à tous , Bienvenue dans la consultation des névroses éléctriques aîgues et merci infiniment des réponses curatives que vous voudrez bien me préscrire. :-D Au début, c'etait juste quelques petites hésitations, qui sont devenues des doutes puis des angoisses....une vraie phobie ...!!! :shock:...
- lun. 5 janv. 2009 22:26
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : ACHAT COMPTEUR EDF
- Réponses : 7
- Vues : 4003
Re: ACHAT COMPTEUR EDF
Oui, cest bien cela.
"le dispositif de comptage est la propriété incessible d' EDF"
Pour le disjoncteur, je n'ai pas demandé, je le ferai....
@ bientôt
"le dispositif de comptage est la propriété incessible d' EDF"
Pour le disjoncteur, je n'ai pas demandé, je le ferai....
@ bientôt
- lun. 5 janv. 2009 21:15
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : ACHAT COMPTEUR EDF
- Réponses : 7
- Vues : 4003
Re: ACHAT COMPTEUR EDF
Salut circus , Effectivement je suis arrivé à avoir le renseignement, pas sans mal... Le disjoncteur appartient à EDF et seulement eux peuvent le fournir et le poser. je ne voulai pas l'acheter absolument, je posai juste une question d'un gros curieux que je suis ;-) Et comme j'en vois en vente sur ...
- lun. 5 janv. 2009 14:57
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : ACHAT COMPTEUR EDF
- Réponses : 7
- Vues : 4003
Re: ACHAT COMPTEUR EDF
Bonjour FAB,
Je prends connaissance de votre réponse et bien que l'ayant lu à plusieurs reprises, je n'arrive pas à y trouver la moindre réponse à ma question.
Merci infiniment, me voilà "renseigné"
Je prends connaissance de votre réponse et bien que l'ayant lu à plusieurs reprises, je n'arrive pas à y trouver la moindre réponse à ma question.

Merci infiniment, me voilà "renseigné"

- dim. 4 janv. 2009 23:09
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : ACHAT COMPTEUR EDF
- Réponses : 7
- Vues : 4003
ACHAT COMPTEUR EDF
Bonjour, Savez vous si dans le cadre d'un changement de compteur, il est possible d'acheter le compteur puis de le faire poser par EDF ou si c'est obligatoirement EDF qui doit le fournir (vendre) ? Y a t'il des marques ou des critères imposés dans le choix? Qui est alors propriètaire du compteur? me...