Bonjour, tout simplement mettre un inter diff 30mA tétrapolaire ou disjoncteur diff
A +
4 résultats trouvés
- ven. 13 févr. 2009 17:36
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : securisation d'une installation
- Réponses : 10
- Vues : 6342
- jeu. 18 déc. 2008 17:43
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Ca saute à tous les étages !!!!
- Réponses : 8
- Vues : 5860
Re: Ca saute à tous les étages !!!!
Oui nous avons ouverts les sectionneurs
- mer. 17 déc. 2008 23:25
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Ca saute à tous les étages !!!!
- Réponses : 8
- Vues : 5860
Re: Ca saute à tous les étages !!!!
Bonsoir, nous avons tester tous les matériels, changer les branchements et les circuits sur d autres différentiels, tester les masses, .... mais bon à cause des différences de voltages, peut être (et je dis bien peut être) les machines, avec cartes électroniques ont pu envoyer des courants harmoniqu...
- mer. 17 déc. 2008 11:49
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Ca saute à tous les étages !!!!
- Réponses : 8
- Vues : 5860
Ca saute à tous les étages !!!!
Bonjour, Voilà j ai comme un soucis sur une installation tarif jaune pour une boulangerie. Dans la nuit et souvent dans la journée un des différentiels (tétrapolaires) saute !!!! réarmement, il tient ...... par la suite idem ..... 2 jour après rien ! Après avoir contrôler les lignes, les frigos, mac...