18 résultats trouvés

par saraminia
mer. 3 déc. 2008 14:43
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Réponses : 46
Vues : 32740

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

OK, merci du conseil. la lampe a l'air de résister.
Bon, merci pour tout.
Je vous envoie une photo du montage final avec tout au propre et sécurisé.
A bientôt. S.
par saraminia
mer. 3 déc. 2008 14:01
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Réponses : 46
Vues : 32740

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Bonjour,
Merci de votre réponse.
Aujourd'hui, re-essais, tout marche.
Le branchement de la lampe est réussi mais par contre j'ai plutôt du 16 V. Est-ce possible d'ajuster à l'aide d'une résistance?
Bien à vous. S.
par saraminia
mer. 3 déc. 2008 00:26
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Réponses : 46
Vues : 32740

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Encore un essai et c'est reparti tout seul. Peut-être simplement si les bobines sont pile en face des aimants, ça ne lance pas le mouvement, il suffit alors peut-être faire tourner l'ensemble légèrement pour que ça marche. Un question : Peut-on améliorer la perte de puissance en optimisant la valeur...
par saraminia
mer. 3 déc. 2008 00:12
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Réponses : 46
Vues : 32740

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

J'ai refait tous les branchements. Pour tester les bobines comme je n'étais pas sûr de l'influence des branchements sur les valeurs à trouver. J'obtiens toujours 19 ohms pour chacune des 3 bobines comme au tout début. Il n'y a pas de contact avec la carcasse du moteur. Après avoir lu votre suggestio...
par saraminia
mar. 2 déc. 2008 23:48
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Réponses : 46
Vues : 32740

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Bon après 1h30 de pause cela ne redémarre pas. Récapitulation : Je suis resté au stade du circuit avec le condensateur. Je n'ai pas encore essayé de brancher la lampe. Un premier démarrage réussi vers 19h45. ça tourne pendant 5 minutes, bon sens et tout, test de la machine, super. Après 45 minutes, ...
par saraminia
mar. 2 déc. 2008 21:58
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Réponses : 46
Vues : 32740

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Bonsoir, Je suis allé faire des mesures de tension aux bornes et je ne trouve pas la même valeur aux 3 bobines. W1-W2 = 248 V U1-U2 = 258 V V1-V2 = 223 V Et lors du troisième démarrage cela n'a pas fonctionné. Juste un léger ronronnement et la tension aux bornes de l'ordre de 100 V. APrès arrêt, j'o...
par saraminia
mar. 2 déc. 2008 21:25
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Réponses : 46
Vues : 32740

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Bonsoir la Bobine! ça enroule? :-D Merci pour le schéma. Pour l'instant je n'ai pas encore bien compris comment obtenir le 12V à partir du message de Vepp. Je suis tout juste en train de me remettre de mes émotions avant de passer à cette étape. A priori je peux faire des mesures de voltage lorsque ...
par saraminia
mar. 2 déc. 2008 20:46
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Réponses : 46
Vues : 32740

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Fantastique, ça a l'air de bien marcher. Merci pour les derniers conseils pour la sécurité et celui d'enlever la courroie de la machine. Le moteur démarre un peu lentement et prend son rythme croisière en une dizaine de secondes. Il me reste à faire le branchement 12V et à tout mettre au propre avec...
par saraminia
mar. 2 déc. 2008 16:56
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Réponses : 46
Vues : 32740

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Bonjour, J'ai donc récupéré le matériel et effectué les branchements selon le schéma proposé sur le site. J'ai suivi le schéma proposé sur la page de la calculette qui permet de calculer la valeur du condensateur. http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=2000 J'ai simplement un d...
par saraminia
mar. 2 déc. 2008 12:52
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE
Réponses : 46
Vues : 32740

Re: Utiliser un moteur 220-380 TRIPHASE sur du 220 MONOPHASE

Bonjour, Merci encore pour votre aide d'hier. Je sens que ça va bien marcher. Je me suis procuré le matériel chez un vieil électricien spécialisé dans les moteurs. Il m'a confirmé que la manip fonctionne car il l'a fait pour d'autres moteurs de machine à coudre. Selon lui, un condensateur de démarra...

Aller à la recherche avancée