7 résultats trouvés

par jum
jeu. 27 nov. 2008 15:51
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Secteur à 45V au lieu de 220V sur une prise radiateur
Réponses : 15
Vues : 8046

Re: Secteur à 45V au lieu de 220V sur une prise radiateur

J'ai contourné le pb en branchant mon radiateur sur le circuit des prises murales. Extérieurement, on ne se doute pas de la supercherie ! Je n'ai pas encore eu l'occasion de suivre la phase du radiateur... Demain matin je serais libre de couper le courant comme ça me chante. J'espère que je pourrais...
par jum
mer. 26 nov. 2008 21:09
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Secteur à 45V au lieu de 220V sur une prise radiateur
Réponses : 15
Vues : 8046

Re: Secteur à 45V au lieu de 220V sur une prise radiateur

Non non, c'est 225/6 ohms ! J'ai pas encore trouvé le raccourcis clavier pour Oméga, alors j'écris Ohms en entier :-) Par contre, je commence peut-être à comprendre : j'ai fait un schéma et si le câblage de mon installation est tel que je le pense, entre la phase du circuit des prises murales et le ...
par jum
mer. 26 nov. 2008 17:46
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Secteur à 45V au lieu de 220V sur une prise radiateur
Réponses : 15
Vues : 8046

Re: Secteur à 45V au lieu de 220V sur une prise radiateur

autant je ne comprend pas pourquoi j'ai trouvé 6 Ohms entre la phase des prises murales et ce qui semble être le neutre du radiateur. De loin ça ressemble à in court-circuit, non ? En même temps, Si c'en était un les plombs sauteraient tout de suite... Bref, ça me laisse un peu perplexe. Est-ce que...
par jum
mar. 25 nov. 2008 23:07
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Secteur à 45V au lieu de 220V sur une prise radiateur
Réponses : 15
Vues : 8046

Re: Secteur à 45V au lieu de 220V sur une prise radiateur

Merci à tous les deux pour vos réponses ! Je vais essayer de suivre la phase du radiateur pour voir où se situe le problème... Par contre, autant ça me semble normal que les neutres soient reliés et anormal que les phases ne le soient pas (raison pour laquelle on s'intéresse à la phase du radiateur)...
par jum
mar. 25 nov. 2008 13:57
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Secteur à 45V au lieu de 220V sur une prise radiateur
Réponses : 15
Vues : 8046

Re: Secteur à 45V au lieu de 220V sur une prise radiateur

J'ai démonté la prise du radiateur. Derrière, j'ai également trouvé trois fils (neutre, phase, terre) qui vont aux différentes prises de la pièce (soit 5 fils au total, et pas de terre pour le radiateur). Du coup les mesures ont été simples à prendre : ---------------------+-------------------------...
par jum
lun. 24 nov. 2008 17:51
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Secteur à 45V au lieu de 220V sur une prise radiateur
Réponses : 15
Vues : 8046

Re: Secteur à 45V au lieu de 220V sur une prise radiateur

Merci GAS pour votre réponse très rapide ! Vérifiez en premier lieu si vous avez une tension correcte entre la phase et la terre sur ce radiateur Cette mesure est vite faite - il n'y a pas de terre (ce qui m'a un peu surpris). Je précise, au cas où ça aurait une importance, que les prises de mes rad...
par jum
lun. 24 nov. 2008 14:43
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Secteur à 45V au lieu de 220V sur une prise radiateur
Réponses : 15
Vues : 8046

Secteur à 45V au lieu de 220V sur une prise radiateur

Bonjour à tous, J'ai un petit problème sur mon installation électrique pour lequel j'aurais besoin de conseils : J'ai constaté hier que le radiateur de ma chambre ne fonctionnait plus. J'ai démonté le radiateur et pris la tension de sa prise, cette tension est de 45V. Ce radiateur est relié au même ...

Aller à la recherche avancée