1 résultat trouvé

par David Brown1331
jeu. 24 sept. 2026 16:19
Forum : Régime du neutre
Sujet : Schéma des liaisons à la terre d'un transformateur côté HTA
Réponses : 4
Vues : 11581

Re: Schéma des liaisons à la terre d'un transformateur côté HTA

Bonjour! En HTA souterraine, le schéma est généralement à neutre compensé ou résistant selon les normes Enedis. La masse du transformateur est interconnectée au neutre BT si la résistance reste très basse, souvent sous 1 ohm. Pour des valeurs précises, vérifiez la NFC 13 200 et le guide NFC 13 100