par JHbdx
ven. 7 nov. 2008 19:01
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime de neutre TN
Réponses : 24
Vues : 15504

Re: Régime de neutre TN

Bonjour, Effectivement dans le cas d'un TNS vous pouvez passer un conducteur de terre séparé du câble. Ce que la norme impose est que ce conducteur de terre chemine prés de ma canalisation. Ceci afin de pouvoir répondre à la note de calcul que vous allez réaliser. Il est inconcevable de réaliser un ...
par JHbdx
ven. 7 nov. 2008 18:42
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : différentiel déclanchement aléatoire
Réponses : 15
Vues : 11505

Re: différentiel déclanchement aléatoire

Bonjour, Si vous avez un déclenchement aléatoire de différentiels sur un installation comme la votre, c'est parce que vous avez des défauts d'isolement dans cette installation. Le courant de défaut à la terre emprunt le circuit le moins résistif et il remonte donc à la source par les différents défa...