1946 résultats trouvés

par GAS
jeu. 23 févr. 2017 20:50
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Problème baisse de tension secteur
Réponses : 1
Vues : 2660

Re: Problème baisse de tension secteur

Bonsoir, Je crains que votre problème résulte de la qualité du réseau de distribution. Le "flicking" est une resultante de la "pollution" du réseau. Il se traduit par un scintillement rapide des ampoules d'éclairage et ce, à des intervalles fréquents. La polution des réseaux de d...
par GAS
mer. 14 oct. 2015 17:02
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Perturbations électrique des que PAC des voisins fonctionne
Réponses : 13
Vues : 13672

Re: Perturbations électrique des que PAC des voisins fonctio

Bonsoir, Pour nous aider à mieux appréhender votre problématique, je pense qu' il serait utile de connaître la valeur de la tension d'alimentation de votre résidence avant et au moment de l'apparition de ces désordres. Cela pourrait ainsi permettre de vérifier si leurs sources résultent ou pas d'une...
par GAS
mar. 13 oct. 2015 10:26
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Fuite de courant sur plomberie
Réponses : 4
Vues : 6239

Re: Fuite de courant sur plomberie

Bonjour, Ces relevés de tension me paraissent conséquents. Avec une bonne prise de terre cela aurait du provoquer le déclenchement de l'une des protections différentielles. Méfiez vous tout de même des tensions mesurées à l'aide des multimètres bas de gamme car ils sont très souvent sensibles aux te...
par GAS
lun. 12 oct. 2015 13:37
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : section des conducteurs peut on doubler les fils ?
Réponses : 10
Vues : 34504

Re: section des conducteurs peut on doubler les fils ?

Bonjour
Pour connaître l'intensité admissible d'un câble 5G2,5 voir ce mémo
par GAS
jeu. 8 oct. 2015 16:13
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?
Réponses : 18
Vues : 13903

Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?

Bonjour,
Les avis sont très partagés sur ce sujet.
Le choix sera différent suivant l'espace disponible derrière le mobilier et l'accessibilité de l'appareillage.
En terme de coût il va sans dire que la sortie de câble sera moins onéreuse. ;-)
par GAS
jeu. 8 oct. 2015 09:40
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Perturbations électrique des que PAC des voisins fonctionne
Réponses : 13
Vues : 13672

Re: Appareils électrique (écran,pc, alim antenne) qui siffle

Bonjour, Si vous pensez avoir localisé la source de ces perturbations électromagnétiques, il me semblerait opportun de poursuivre vos investigations en direction des autres voisins pour pouvoir apprécier l'étendue des nuisances lors de la mise en route de cette PAC. Partant, s'il était avéré que vou...
par GAS
jeu. 24 sept. 2015 10:57
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Câblage de plaque de cuisson
Réponses : 9
Vues : 7286

Re: Câblage de plaque de cuisson

Bonjour,
mat34 a écrit :Ce weekend je vais aller acheter un câble H07RN-F en 6mm² et le remplacer par celui fourni.
Sage et précautionneuse résolution! ;-)
par GAS
mer. 15 juil. 2015 10:59
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Protection IP et zone ATEX
Réponses : 2
Vues : 3497

Re: Protection IP et zone ATEX

Bonjour,
godel a écrit :un appareil ATEX est il automatiquement un IP65 ?
Non cet IP n'est pas exclusivement 65.
A titre d'exemple, lire pour compléments d'info sur ce site .
par GAS
mer. 8 juil. 2015 11:35
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul intensité en triangle non équilibré
Réponses : 12
Vues : 11248

Re: Calcul intensité en triangle non équilibré

Bonjour à tous,
La canicule aidant, on va dire qu'elle nous a vraisemblablement ralenti les neurones..... :-D :-D

Aller à la recherche avancée