3 résultats trouvés

par bdsvian
dim. 31 mai 2026 19:14
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Correction shéma elec
Réponses : 4
Vues : 593

Re: Correction shéma elec

Il y a des disjoncteurs sur chaque 24V, IHM etc sur le shéma
par bdsvian
dim. 31 mai 2026 19:13
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Correction shéma elec
Réponses : 4
Vues : 593

Re: Correction shéma elec

Très bien merci pour votre réponse. U1 et U2 sont des variateurs avec un embout RJ45 intégré. Voici le lien https://be.wiautomation.com/siemens/variateurs-moteurs-protection-des-circuits/sinamics/6SL32101KE118AF1?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=BE_pmax_full&gad_source=1&...
par bdsvian
ven. 29 mai 2026 08:39
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Correction shéma elec
Réponses : 4
Vues : 593

Correction shéma elec

Bonjour à tous, Actuellement étudiant en Bachelo, je réalise mon stage dans le service maintenance/ingénierie d'une usine. On m'a confié l'étude du rétrofit complet d'une chargeuse de tubes datant de 1998 pour lever son obsolescence. J'ai conçu une nouvelle architecture (mise au standard Profinet av...