Re: Aérotherme
Mon garage est munis d’une chauffrette de 4800w controlé par un thermostat ts101 tolérant 20 ampères, est-ce risqué? À 4800 W sous 240 V, tu es effectivement à 20 A, donc à la limite maximale annoncée du thermostat. Personnellement, je ne prendrais pas le risque de le faire fonctionner ainsi sur de...
- ven. 15 mai 2026 05:17
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Passage des réseaux élec et eau : bonnes pratiques pour éviter les conflits ?
- Réponses : 6
- Vues : 10219
Re: Passage des réseaux élec et eau : bonnes pratiques pour éviter les conflits ?
Bonjour, je travaille sur une petite installation en rénovation où électricité et plomberie passent dans les mêmes zones (cloisons, faux plafonds, dalles). Je m’interroge sur les bonnes pratiques à respecter pour éviter les soucis à long terme. Côté plomberie, on me propose des tubes souples type P...