Re: Chute ICC avec porte fusible.

Salut à tous. Je bosse actuellement sur un projet poste de transformation. Je suis coincé au niveau des sections de câble. Je suis à 53KA en IK3 et 52KA en IK1. Problème, à la note de calcul, pour un départ éclairage, je me retrouve avec du 2,5mm2 et pour les prises, je me retrouve avec du 4mm2 !!!...