Re: Risque prise 16A, disjoncteur 20A

Bonjour, Oui, il y a un vrai souci dans ce montage. Un four pyrolyse à 3650 W est déjà hors clou pour une prise 16A sur un four : en théorie on est à ~15,9 A sous 230 V, mais en pratique avec les tolérances, pics, longueur de ligne, échauffement, on tape vite dans la zone rouge. Ajouter un frigo der...