2 résultats trouvés

par Voltix
dim. 9 nov. 2025 12:03
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime du neutre dans TGBT
Réponses : 7
Vues : 8604

Re: Régime du neutre dans TGBT

Salut, Avec les éléments que tu donnes, on peut répondre assez clairement. Sous-schéma (TN-C / TN-S / TN-C-S) – Le neutre du secondaire transfo est relié à la terre et les masses BT sont reliées à cette même référence via le shunt entre prises de terre : on est bien en schéma TN. – Si, dans le TGBT...
par Voltix
dim. 2 nov. 2025 14:50
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime du neutre dans TGBT
Réponses : 7
Vues : 8604

Re: Régime du neutre dans TGBT

Salut, Avec les éléments que tu donnes, on peut répondre assez clairement. 1. Sous-schéma (TN-C / TN-S / TN-C-S) – Le neutre du secondaire transfo est relié à la terre et les masses BT sont reliées à cette même référence via le shunt entre prises de terre : on est bien en schéma TN. – Si, dans le TG...