32 résultats trouvés

par assouak
mer. 1 juin 2011 15:04
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Protection particuliere
Réponses : 3
Vues : 2487

Re: Protection particuliere

merci pour votre reponse
le site que vous m'avez présenté il est utile je vous remercie
par assouak
dim. 29 mai 2011 12:49
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Protection particuliere
Réponses : 3
Vues : 2487

Protection particuliere

Bjr les amperes tours!!! voila mes amis je travaille dans une concession de transport gaz, nos conduites en acier bien sur sont souvent croisés et approximité des installations electrique (ligne HTB, HTA, tramway, metro...etc) donc je suis appellé a donner des avis techniques en matière de protectio...
par assouak
dim. 13 févr. 2011 15:10
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : influence electrique
Réponses : 5
Vues : 3514

Re: influence electrique

alors pas de réponses les amis
par assouak
mar. 8 févr. 2011 15:04
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : influence electrique
Réponses : 5
Vues : 3514

Re: influence electrique

bonjour c juste que je vais passer un entretien chez un concessionnaire de transposrt gaz et comme je suis electricien de formation donc je pense que je dois me préparer
par assouak
mer. 2 févr. 2011 18:29
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : influence electrique
Réponses : 5
Vues : 3514

influence electrique

Bonjour mes amis j'aimerais bien trouver une aide ici si possible à mon problème. les concessions de transport gaz comment protege t il leurs ouvrages de transports gaz des risque électrique (courant de défaut, courant vagabonds..) ? est ce qu'il ya des précaution a adoptés? y a t il des normes qui ...
par assouak
sam. 3 avr. 2010 18:32
Forum : Régime du neutre
Sujet : courant de defaut dans le terre
Réponses : 6
Vues : 4258

Re: courant de defaut dans le terre

bonjour merci pour ces precieuses informations je pense que toute canalisation métalliques enterrées va être parcouru par ces courants vagabons, (l'effet joule peut provoquer des échauffements excessive : risque de fusion) je pense que GDF doit mettre des protections particulieres?avez vous une idée...
par assouak
ven. 2 avr. 2010 19:41
Forum : Régime du neutre
Sujet : courant de defaut dans le terre
Réponses : 6
Vues : 4258

Re: courant de defaut dans le terre

bonjour candela merci pour votre reponse desolé pour le retard j'été en déplacement pas de connexion donc vous dtes que le courant passe par le sol donc si le defaut se trouve a 3 km du poste avec neutre a la terre le courant va parcourir 3 km (en tenant compte de la résisitivité de la terre) ma que...
par assouak
sam. 27 mars 2010 19:17
Forum : Régime du neutre
Sujet : courant de defaut dans le terre
Réponses : 6
Vues : 4258

courant de defaut dans le terre

salut mes amis je vous que vous m'aidez sur un probleme que je n'arrive pas a assimiler voila dans une installation electriques transformateurs avec neutre a la terre dispositif de protection et un reseau aerien ou souterraine sur des kilomeztres ma question est: lorsqu'on a un defaut monophase phas...
par assouak
sam. 3 oct. 2009 20:49
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Conséquence du déséquilibre sur les transfos
Réponses : 4
Vues : 6257

Conséquence du déséquilibre sur les transfos

Salut mes amis Pour quoi un transfo alimentant une charge déséquilibrée ce fonctionnement est déconseillé ? De plus, le vous pose la question : pour quoi le neutre du transfo est mis à la terre ? Merci de me répondre (ps : j'ai une idée je veux la partager et me faire corriger les idée) J'attends vo...
par assouak
jeu. 5 févr. 2009 13:02
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : La diférence entre la masse et la mise à la terre
Réponses : 1
Vues : 3061

Re: La diférence entre la masse et la mise à la terre

salut en régiime TT ( 1er T:neutre du transfo est à la terre et 2eme T les masses je dits bien les masses de l'insatllations sont mis à la terre differentes) les masses sont des parties des installations qui sont suceptible d'étre mis sous tension accidentellement suite à une mauvaise isolation, pou...

Aller à la recherche avancée