2 résultats trouvés

par Jfortin
lun. 23 sept. 2024 14:17
Forum : Régime du neutre
Sujet : Section et raccordement Neutre poste MT/BT
Réponses : 5
Vues : 10784

Re: Section et raccordement Neutre poste MT/BT

Après avoir rediscuté avec l'expert du bureau de contrôle, il s'est avéré que nous avons du modifier la section des câbles de neutre entre le Transformateur et le disjoncteur. section identique au phase

Merci a tous
par Jfortin
mer. 27 mars 2024 10:19
Forum : Régime du neutre
Sujet : Section et raccordement Neutre poste MT/BT
Réponses : 5
Vues : 10784

Section et raccordement Neutre poste MT/BT

Bonjour a tous, Je souhaiterais avoir vos avis sur le schéma de notre poste MT/BT de notre entreprise. Transformateur 630KVa Nous somme en régime TN En effet je trouve bizarre que la section du Câble de Neutre en amont de mon disjoncteur principal soit plus faible et de nature différente qu'en aval ...