Re,
Est ce qu'Il faudrait revoir aussi le disjoncteur du four qui est de 80A, si 1 étages seulement est utilisé ?
Cordialement.
6 résultats trouvés
- dim. 7 juil. 2024 13:12
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Protection des départs de tableau
- Réponses : 9
- Vues : 5039
- dim. 7 juil. 2024 12:04
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Protection des départs de tableau
- Réponses : 9
- Vues : 5039
Re: Protection des départs de tableau
Bonjour,
Ce n'est pas un tarif bleu au vu du Disjoncteur de tête
=> Seule 1 étages du four sur les 4 sera utilisé.
il faudrait un disjoncteur de tête de 50A max pour être en tarif bleu ?
Cordialement.
Ce n'est pas un tarif bleu au vu du Disjoncteur de tête
=> Seule 1 étages du four sur les 4 sera utilisé.
il faudrait un disjoncteur de tête de 50A max pour être en tarif bleu ?
Cordialement.
- dim. 7 juil. 2024 00:16
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Protection des départs de tableau
- Réponses : 9
- Vues : 5039
Re: Protection des départs de tableau
Re,
Des disjoncteurs 16A suffiront amplement pour chacun de ces départs
=> Merci pour les précisions. En courbe D préférentiellement puisque ce sont des moteurs ?
Ce n'est pas un tarif bleu
=> la puissance souscrite ne dépend -t-elle pas des machines en fonctionnement ?
Cordialement.
Des disjoncteurs 16A suffiront amplement pour chacun de ces départs
=> Merci pour les précisions. En courbe D préférentiellement puisque ce sont des moteurs ?
Ce n'est pas un tarif bleu
=> la puissance souscrite ne dépend -t-elle pas des machines en fonctionnement ?
Cordialement.
- ven. 5 juil. 2024 22:13
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Protection des départs de tableau
- Réponses : 9
- Vues : 5039
Re: Protection des départs de tableau
Le tableau contient un disjoncteur principal de 125A avec bloc vigi 500mA puis répartiteur tétrapolaire. Ensuite il y a un interrupteur différentiel avec disjoncteur 80A dédié pour une charge résistif exclusif (Four à pizza = 40kw). Mais il faut aussi des circuits pour les autres équipements (prises...
- ven. 5 juil. 2024 20:14
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Protection des départs de tableau
- Réponses : 9
- Vues : 5039
Protection des départs de tableau
Bonjour, Je doit câbler des machines triphasé dont les puissances sont: 3500w ,2760w, 550w, 250w, 560w, 550w, et 900w. L'on me conseille l'installation d'un interrupteur différentiel de 20A Puis 3 circuits minimum avec disjoncteur et câble 2.5mm2 en départ de tableau pour la protection des lignes. D...
- sam. 25 nov. 2023 12:07
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Taille platine compteur et disjoncteur EDF
- Réponses : 0
- Vues : 2039
Taille platine compteur et disjoncteur EDF
Bonjour. A l'installation d'une ligne edf, un compteur linky avec disjoncteur de branchement est apposé chez le client. Ce dispositif est monté sur un panneau de contrôle (ou platine) avec des dimensions standard. Pour le monophasé, il n'y a qu un seul panneau de contrôle dont les dimensions sont - ...