5 résultats trouvés
- mar. 5 déc. 2023 13:55
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Differences de resultats CANECO et ELEC CALC / TRCiel
- Réponses : 7
- Vues : 2732
Re: Differences de resultats CANECO et ELEC CALC / TRCiel
Bien, donc c'est seulement un problème de version
- ven. 1 déc. 2023 02:31
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Differences de resultats CANECO et ELEC CALC / TRCiel
- Réponses : 7
- Vues : 2732
Re: Differences de resultats CANECO et ELEC CALC / TRCiel
La seule solution qui reste c'est revérifier que vous utiliser les mêmes coefficients dans les 2 logiciels: le coefficient de déclassement, BE3,BE2 ,le groupement, vérifier aussi le cos phi....
- jeu. 30 nov. 2023 00:12
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Differences de resultats CANECO et ELEC CALC / TRCiel
- Réponses : 7
- Vues : 2732
Re: Differences de resultats CANECO et ELEC CALC / TRCiel
Bonjour, Peut être l'augmentation de la section est à cause de la protection contre les contacts indirects. Vous avez utiliser une liaison équipotentielle supplémentaire L.E.S c'est à dire que les masses de votre installation ne sont pas reliées à la terre donc les sections de câbles vont augmenter....
- jeu. 26 oct. 2023 16:42
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Changement du régime du neutre dans Caneco BT
- Réponses : 0
- Vues : 2526
Changement du régime du neutre dans Caneco BT
Bonjour, Est ce que c'est possible de changer le regime du neutre du TNC vers TNS dans Caneco BT,j'ai un poste de transfo en TNC qui alimente un TGBT en TNC apres un tableau en TNS ,pour le choix du regime du neutre du tableau caneco ne me donne pas le choix je peux juste choisir 3P+PE pour le table...
- mer. 25 oct. 2023 22:58
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Etude de sélectivité par logiciel caneco BT
- Réponses : 3
- Vues : 3255
Re: Etude de sélectivité par logiciel caneco BT
Bonjour,
si je ne me trompe pas il n y a pas de sélectivité entre différentes marques, la sélectivite est seulement entre disjoncteurs de marque identique, peut être c'est pourquoi vous ne pouvez pas faire l'étude de sélectivité dans caneco
si je ne me trompe pas il n y a pas de sélectivité entre différentes marques, la sélectivite est seulement entre disjoncteurs de marque identique, peut être c'est pourquoi vous ne pouvez pas faire l'étude de sélectivité dans caneco