6 résultats trouvés

par haroun197
ven. 25 oct. 2024 16:23
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Choix des disjoncteurs
Réponses : 5
Vues : 4351

Re: Choix des disjoncteurs

Bonjour,
Le disjoncteur de tete doit etre de 80A, pour le choix du cable ça depend de la longueur et la chute de tension, il est preferable d'utiliser un logiciel de calcul comme Caneco BT pour le confirmer.
par haroun197
ven. 1 déc. 2023 02:31
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Differences de resultats CANECO et ELEC CALC / TRCiel
Réponses : 7
Vues : 6418

Re: Differences de resultats CANECO et ELEC CALC / TRCiel

La seule solution qui reste c'est revérifier que vous utiliser les mêmes coefficients dans les 2 logiciels: le coefficient de déclassement, BE3,BE2 ,le groupement, vérifier aussi le cos phi....
par haroun197
jeu. 30 nov. 2023 00:12
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Differences de resultats CANECO et ELEC CALC / TRCiel
Réponses : 7
Vues : 6418

Re: Differences de resultats CANECO et ELEC CALC / TRCiel

Bonjour, Peut être l'augmentation de la section est à cause de la protection contre les contacts indirects. Vous avez utiliser une liaison équipotentielle supplémentaire L.E.S c'est à dire que les masses de votre installation ne sont pas reliées à la terre donc les sections de câbles vont augmenter....
par haroun197
jeu. 26 oct. 2023 16:42
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Changement du régime du neutre dans Caneco BT
Réponses : 0
Vues : 7826

Changement du régime du neutre dans Caneco BT

Bonjour, Est ce que c'est possible de changer le regime du neutre du TNC vers TNS dans Caneco BT,j'ai un poste de transfo en TNC qui alimente un TGBT en TNC apres un tableau en TNS ,pour le choix du regime du neutre du tableau caneco ne me donne pas le choix je peux juste choisir 3P+PE pour le table...
par haroun197
mer. 25 oct. 2023 22:58
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Etude de sélectivité par logiciel caneco BT
Réponses : 3
Vues : 9131

Re: Etude de sélectivité par logiciel caneco BT

Bonjour,
si je ne me trompe pas il n y a pas de sélectivité entre différentes marques, la sélectivite est seulement entre disjoncteurs de marque identique, peut être c'est pourquoi vous ne pouvez pas faire l'étude de sélectivité dans caneco

Aller à la recherche avancée