19 résultats trouvés

par fifi
mar. 21 oct. 2008 23:10
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : protection cable, quelle courbe pour le disjoncteur ?
Réponses : 6
Vues : 4295

Re: protection cable, quelle courbe pour le disjoncteur ?

pardon je voulait dire courbe B pour la longueur de cable.
par contre est ce qu'un courbe D à un interêt pour proteger un parafoudre?
par fifi
mar. 21 oct. 2008 22:54
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : protection cable, quelle courbe pour le disjoncteur ?
Réponses : 6
Vues : 4295

protection cable, quelle courbe pour le disjoncteur ?

bonsoir, je dois protéger un cable qui alimente un tableau secondaire qui se trouve à 40 métres du tableau principal. aprés calcul, le disjoncteur doit faire 25A. est ce dans ce cas là (longueur du cable), cela justifie un corbe D? il y a t'il une différence entre les disjoncteurs bipolaire 1 module...
par fifi
lun. 20 oct. 2008 09:18
Forum : Protections particulières
Sujet : comment monter un parafoudre modulaire
Réponses : 10
Vues : 8288

Re: comment monter un parafoudre modulaire

est ce qu'il y a une utilité à utilser un disjoncteur courbe D dans ce cas précis?
par fifi
dim. 19 oct. 2008 22:25
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : disjoncteur bipolaire
Réponses : 12
Vues : 7585

disjoncteur bipolaire

bonsoir
quel est la différence entre un disjoncteur bipolaire en 1 module et 2 module ?
on utilise le plus souvent dans les tableau le modéle 1 module, quand utiliser le format 2 module ?
merci
par fifi
dim. 19 oct. 2008 22:10
Forum : Protections particulières
Sujet : comment monter un parafoudre modulaire
Réponses : 10
Vues : 8288

Re: comment monter un parafoudre modulaire

par bipolaire vous voulait dire à 2module (plutot que le bipolaire à 1 module classique) ? quel est l'intéret? quand utilise t on plutot un disjoncteur 1 ou 2 module en général ? Il vous faut un disj 20A bipolaire . Sinon cela à l'air OK mais faites un schéma pour être sur que l'on ait bien pigé. @+
par fifi
dim. 19 oct. 2008 22:04
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : protection cable entre tableau principal et divisionnaire
Réponses : 12
Vues : 8206

Re: protection cable entre tableau principal et divisionnaire

bonsoir
en ce qui concerne le disjoncteur protégeant le cable de 10carré sur 40 métre vers le tableau secondaire: est ce que je dois mettre un courbe C ou un courbe B suffit; est ce qu'il y a un intéret à mettre un bipolaire en 2 ou 1 module?
par fifi
lun. 15 sept. 2008 22:43
Forum : Protections particulières
Sujet : comment monter un parafoudre modulaire
Réponses : 10
Vues : 8288

Re: comment monter un parafoudre modulaire

désolé, pas de logiciel pour réaliser de maniére simple un schéma :oops:
par fifi
lun. 15 sept. 2008 22:38
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : schéma tableau
Réponses : 10
Vues : 7028

Re: schéma tableau

ok bien compris :lol: :lol:
je viens de poster une question dans le rubrique protection, merci de me donner ton avis
par fifi
lun. 15 sept. 2008 22:34
Forum : Protections particulières
Sujet : comment monter un parafoudre modulaire
Réponses : 10
Vues : 8288

comment monter un parafoudre modulaire

bonsoir à tous je viens de monter un parafoudre modulaire muratron ps2dim (http://www.muratron.com/movies/Fr/pdf/p25.pdf). il n'y pas de témoin d'usure alors je pensait mettre un disjoncteur qui ferait office. sur le tableau principal alimenté par du 16carré pour un DB 45a j'ai tiré une ligne courte...
par fifi
lun. 15 sept. 2008 22:20
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : schéma tableau
Réponses : 10
Vues : 7028

Re: schéma tableau

bonsoir corominas,
ce que je voulez dire est la chose suivante: pour un DB réglé à 45a, quelle est l'utilité de mettre un ID63a. il est bien entendu qu'un ID40a ne doit pas être surchargé :oops: