Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Protection onduleur 10 kVA
Réponses : 0
Vues : 3195

Protection onduleur 10 kVA

Bonjour à tous, Je me questionne sur les protections entrée/sortie d'un onduleur 10 kVA TETRA/MONO. Le commercial me préconise un 4P 63A Courbe D (câble 5G10) en entrée et un 2P 50A Courbe C en sortie (câble 3G10) Alors je suis OK avec la sortie : 10kVA/230=43A donc OK pour 50A. Néanmoins pas avec l...