par Candela
jeu. 19 juil. 2018 15:42
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Injection sur les relais OPN de chez Alsthom
Réponses : 4
Vues : 190

Re: Injection sur les relais OPN de chez Alsthom

Bonjour, Je n'ai pas retrouvé d'archives techniques sur les OPN(que du commercial, en revanche, sur les MiCom je possède pas mal de choses...). De mémoire:Les références A 6000, C7313, M5000 sont commeciales. Les références complètes (plaque au dos de l'appareil ou sur le dessus, invisibles en servi...
par Candela
jeu. 19 juil. 2018 15:27
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Prise pour un TFO 15 KV
Réponses : 1
Vues : 64

Re: Prise pour un TFO 15 KV

Bonjour,
autant que je sache:
-transfo monotension 15 ou 20 kV= Prises +/- 2,5%
-transfo bitension 15 et 20 kV: Prises +/- 2,5% en 20 kV et +/- 3,33% en 15 kV
Je ne pense pas que cela ait changé récemment.
Cordialement
par Candela
jeu. 19 juil. 2018 10:37
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : alternateur 100 kw
Réponses : 1
Vues : 55

Re: alternateur 100 kw

Bonjour, 1-l'alternateur délivre une puissance de 100 kW (le kWh est une unité d'énergie) 2- l'alternateur est défini pour une puissance en kVA, assortie d'un cos phi de 0,8 (exception possible pour de très petites machines vendue pour cos phi 1). Cela signifie que sa régulation est capable de maint...
par Candela
mar. 17 juil. 2018 16:29
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : LAMPE AU SODIUM HAUTE PRESSION
Réponses : 5
Vues : 247

Re: LAMPE AU SODIUM HAUTE PRESSION

Bonjour,
Une bonne explication (avec schéma) du fonctionnement de l'amorceur dans cet article (Sitelec, Patrick Abati).
Cordialement
par Candela
jeu. 12 juil. 2018 14:39
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Protection des moteurs MT (HTA)
Réponses : 2
Vues : 159

Re: Protection des moteurs MT (HTA)

Bonjour, Est ce que pour le choix entre ces deux cellules on peut appliquer la régle de la 13-100 décrit en dessus ? Cela n'a aucun rapport: les limites indiquées par la C13-100 sont en fonction avec la normalisation chez les distributeurs, et notamment celle des fusibles, TC, Cellules autorisés d'e...
par Candela
jeu. 5 juil. 2018 20:38
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Injection sur les relais OPN de chez Alsthom
Réponses : 4
Vues : 190

Re: Injection sur les relais OPN de chez Alsthom

Bonsoir,
Je cherche dans mes archives. C'est un 7313C?
Cordialement
par Candela
lun. 25 juin 2018 20:58
Forum : Les énergies renouvelables
Sujet : Cablage convertisseur de tension - tableau
Réponses : 6
Vues : 622

Re: Cablage convertisseur de tension - tableau

Bonsoir,
Vous n'aurez probablement pas 3000 W permanents, ce qui réduira beaucoup l'importance des pertes.
Je pense qu'il vaut mieux regarder si la chute de tension est acceptable.
Si ça psse, inutile de surdimensionner le câble.
Cordialement
par Candela
lun. 25 juin 2018 15:27
Forum : Les énergies renouvelables
Sujet : Cablage convertisseur de tension - tableau
Réponses : 6
Vues : 622

Re: Cablage convertisseur de tension - tableau

Bonjour Désolé, mais votre calcul est faux! En plus d'une méthode très compliquée, vous ne pouvez pas utiliser une résistance "théorique" obtenue à partit de la puissance dissipée...en ignorant l'intensité nominale transitée par le câble (les carrés ne se cumulent pas!). J'utilise donc l'abaque (ce ...
par Candela
lun. 25 juin 2018 10:20
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Couplage 2 groupes fugitif au réseau
Réponses : 8
Vues : 3981

Re: Couplage 2 groupes fugitif au réseau

Bonjour, Les principes sont bien expliqués dans le document Enedis-NOI-RES_13E . Lisez-le bien afin de mieux comprendre ce qui suit.... Quelques remarques: Un couplage fugitif (schéma de protection F1en HTA) ne peut en aucun cas excéder 30s, sinon c'est un couplage permanent ( Hx ou Hx.x). L'organe ...
par Candela
sam. 23 juin 2018 13:56
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : les types de courant de court-circuit
Réponses : 2
Vues : 293

Re: les types de courant de court-circuit

Bonjour, Le courant de court-circuit est une valeur éminemment variable dans le temps, notamment au cours des 300 premières millisecondes. Il est également variable selon que le court-circuit est proche (cas, en général, des groupes électrogènes, centrales privées) ou éloigné de l'alternateur (cas d...