par Candela
lun. 22 janv. 2018 00:31
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Distribution BT
Réponses : 1
Vues : 23

Re: Distribution BT

Bonsoir, A partir du moment où vous dimensionnez et protégez correctement vos câbles et jeux de barres, vous pouvez adopter le schéma qui vous convient le mieux. Les seules règles à respecter concernent la sélectivité: il faut prévoir les installations en fonction des pannes possibles, afin d'être t...
par Candela
dim. 21 janv. 2018 18:22
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Tableau commande pont élévateur
Réponses : 18
Vues : 363

Re: Tableau commande pont élévateur

Re, En partant de L1 jusqu'à 21 NC (KM1 et KM2), c'est correct. Ensuite: De 22NC(KM2) vous allez à 3BPM De 4 BPM=> FcH De FcH au contact du thermique (peu importe le sens) De 22NC(KM1) vous allez à 3BPD De 4 BPD=>FcB De FcB au contact du thermique ( même borne que précédemment) De la deuxième borne ...
par Candela
dim. 21 janv. 2018 17:52
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Tableau commande pont élévateur
Réponses : 18
Vues : 363

Re: Tableau commande pont élévateur

Bonjour, supprimer les auto-maintien est un jeu d'enfants: il suffit de décâbler les bornes 53NO et 54NO sur les deux contacteurs et de raccorder les deux fils au moyen de connecteurs ou de dominos (solution rapide évidemment pour vous faire comprendre le principe et permettre les essais, à recâbler...
par Candela
sam. 20 janv. 2018 11:46
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Tableau commande pont élévateur
Réponses : 18
Vues : 363

Re: Tableau commande pont élévateur

Bonjour,
Ce sont les contacts repérés "53-54" derrière les étiquettes KM1 et KM2.
Les 2è fils sont ceux qui vont au bouton-poussoir?
(il s'agirait de la mise en // du contact et du BP)
Cordialement
par Candela
ven. 19 janv. 2018 21:44
Forum : Demandes en rapport avec l'industrie
Sujet : Schéma Saf Safor MR200
Réponses : 4
Vues : 207

Re: Schéma Saf Safor MR200

Bonjour, Votre vendeur aurait du vous préciser que ce poste peut fonctionner sur du 220v, mais triphasé . Si vous regardez P 17, il est bien précisé: 3 Phases. Il est vrai que la mention 230/400V peur semer le doute, mais le schéma indique très clairement une commutation en triphasé sous les deux te...
par Candela
ven. 19 janv. 2018 18:11
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Tableau commande pont élévateur
Réponses : 18
Vues : 363

Re: Tableau commande pont élévateur

Bonjour, Avec le cablage que j'ai réalisé lorsque j'appuie sur le bouton descente (ou montée) le contact reste collé même quand je relâche le bouton. C'est le seul souci que je rencontre pour l'heure. Une idée sur l'erreur que j'ai pu faire ? Je peux fournir des photos du cablage si nécessaire. C'es...
par Candela
ven. 19 janv. 2018 17:38
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Jonction MT
Réponses : 4
Vues : 30

Re: Jonction MT

Re, Et y a t il un moyen pour vérifier ou contrôler si elle est bien réalisée ? Normalement, un matériel neuf est essayé à sa tension d'isolement 50Hz pendant 1 mn. Cet essai étant semi-destructif ne doit pas être renouvelé. Les normes actuelles préconisent, sur un matériel déjà en service, de se li...
par Candela
ven. 19 janv. 2018 17:11
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Lecture d'un rapport
Réponses : 3
Vues : 27

Re: Lecture d'un rapport

Re, Il s'agit d'un transfo 20 000/410V. Alors je ne vois pas à quoi ce "ratio" peut correspondre... Et ces tolérances ne peuvent pas varier avec le temps ? Et une tolérances trop élevée ne signifie pas un danger ? La tolérance est une valeur d'écart maximum accordée par la norme (NF-EN 60076). Le ra...
par Candela
ven. 19 janv. 2018 14:36
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Lecture d'un rapport
Réponses : 3
Vues : 27

Re: Lecture d'un rapport

Bonjour, Cela m'a tout l'air d'être un rapport de transformation, valeur réelle phase par phase. La distorsion serait le pourcentage d'écart entre la valeur théorique et la valeur constatée. Au jeu des devinettes, votre transfo serait un 20000/237 à vide? Franchement, je ne vois pas ce que cela vien...
par Candela
ven. 19 janv. 2018 14:16
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Jonction MT
Réponses : 4
Vues : 30

Re: Jonction MT

Bonjour, Oui: le risque d'avoir mal été réalisée (comme les extrémités, qui cependant peuvent aussi poser d'autre problèmes). Je donne un exemple, vu lors d'une expertise par le fabricant: Lors du démontage après un amorçage, il a été constaté que l'opérateur, au lieu d'utiliser l'outil spécial pour...