3904 résultats trouvés

par Candela
sam. 21 avr. 2018 10:59
Forum : Régime du neutre
Sujet : Transformateur élévateur
Réponses : 7
Vues : 1807

Re: Transformateur élévateur

Bonjour, -Qu'est-ce que le farinage ou blanchiment? Un changement de la matière en surface, qui ressemble à un dépôt de farine... -Qu'est ce que l'araldite? Au départ, une marque déposée vers 1950 par le groupe Ciba speciality chemicals (aujourd'hui Huntsman). On devrait dire: résine époxyde. Cette ...
par Candela
sam. 21 avr. 2018 10:40
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Cellule modulaire et compact
Réponses : 1
Vues : 21

Re: Cellule modulaire et compact

Bonjour, Modulaire: -comme leur nom l'indique, ces cellules permettent une infinie variété de compositions de postes. Il est possible de faire des adjonctions, des remplacements, modifications cellule par cellule. Il suffit d'avoir prévu au départ la place nécessaire. -les cellules peuvent être répa...
par Candela
sam. 21 avr. 2018 10:23
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Effluve
Réponses : 1
Vues : 8

Re: Effluve

Bonjour, B.− Spéc., ÉLECTR. Décharge électrique à faible luminescence, qui ne s'accompagne ni d'échauffement ni d'effets mécaniques, mais qui est souvent un signe précurseur du claquage des isolants (d'apr. Siz., 1968). L'oxygène pur, soumis à l'action d'effluves électriques (...) devient très oxyda...
par Candela
sam. 21 avr. 2018 10:09
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Infiltration d'eau dans poste HTA/BT
Réponses : 3
Vues : 36

Re: Infiltration d'eau dans poste HTA/BT

Bonjour, Les problèmes de tenue à l'humidité ont été largement étudiés par EdF (études et recherches) en collaboration avec les constructeurs (Français exclusivement à cette époque) à la suite d'une "épidémie" survenue dans les années 90. 1-il n'est pas nécessaire qu'il y ait de l'eau dans le canive...
par Candela
ven. 20 avr. 2018 14:05
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : SF6 cellule HTA
Réponses : 1
Vues : 27

Re: SF6 cellule HTA

Bonjour, Vous n'avez jamais regardé une cellule? Ni une notice? Le SF6 est enfermé, dans tous les cas, dans une enceinte étanche: -soit dans des pôles interrupteur ou disjoncteur séparés qui sont, en HTA, en Araldite (résine époxy+charge minérale) et en HTB en céramique -soit dans des caissons métal...
par Candela
ven. 20 avr. 2018 09:27
Forum : Les énergies renouvelables
Sujet : Contacteur de puissance CC
Réponses : 1
Vues : 49

Re: Contacteur de puissance CC

Bonjour, Ce que vous demandez est difficile à trouver: -hors du champ des gammes de contacteurs BT classiques -possibilités dans les gammes "ferroviaires" (métros, trams et trolleybus), mais avec des intensités bien supérieures et de coûts très élevés. Peut-être un espoir chez ce fabricant . Cordial...
par Candela
jeu. 19 avr. 2018 14:25
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Encombrement des loges transformateurs
Réponses : 1
Vues : 45

Re: Encombrement des loges transformateurs

Bonjour, Si le transfo comporte des pièces nues sous tension (tr sec, tr immergé avec bornes porcelaine etc), il faut suivre le tableau 31D de la C13-100 ou 200. Dans les autres cas, il n'y a pas de contraintes autre que l'accessibilité aux divers organes (raccordements, DGPT OU DMCR ou autres), ce ...
par Candela
mar. 17 avr. 2018 23:49
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : protection par DDR
Réponses : 7
Vues : 139

Re: protection par DDR

Bonsoir, NON, les déséquilibres en montage triangle ne font pas déclencher les DDR: tout simplement parce qu'ils ne créent pas de fuite à la terre. Les réseaux sans neutre acceptent très bien les déséquilibres, à condition que les charges monophasées soient branchées entre phases. Le montage étoile ...
par Candela
mar. 17 avr. 2018 11:52
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : groupe electrogene en surcharge
Réponses : 13
Vues : 2490

Re: groupe electrogene en surcharge

Bonjour, oui, le circuit d'excitation inclut l'AVR; cependant le défaut évoqué ne fait pas penser à une panne de celui-ci. Avant de songer à le remplacer, il faut tester le reste du circuit (continuité, isolement, diodes claquées), et seulement si tout est bon vous songerez à remplacer l'AVR (qui es...
par Candela
mar. 17 avr. 2018 11:44
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : groupe electrogene s'eteint tout seul
Réponses : 1
Vues : 105

Re: groupe electrogene s'eteint tout seul

Bonjour,
Ce que vous décrivez évoque une sécurité défectueuse: capteur défectueux ou débranché, défaut d'isolement sur un fil. Il faut vérifier entièrement le circuit de ce capteur .

Cordialement