4011 résultats trouvés

par Candela
lun. 15 oct. 2018 21:10
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Définition Traversée pour Cellule HTA
Réponses : 2
Vues : 231

Re: Définition Traversée pour Cellule HTA

Bonjour, Une traversée HTA est un dispositif isolant permettant de traverser un mur, une cloison ou une simple tôle en assurant une certaine étanchéité (indice variable selon les besoins). Dans un connecteur séparable, seule la partie fixe constitue une traversée. Dans des autres cas, il s'agit d'un...
par Candela
lun. 15 oct. 2018 20:57
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Cellule HTA primaire et secondaire
Réponses : 2
Vues : 174

Re: Cellule HTA primaire et secondaire

Bonsoir, Il ne s'agit pas de définitions reconnues par le V.E.I. On parle généralement de distribution primaire pour désigner les postes-sources et postes d'étoilement(à conditions qu'ils soient équipés de disjoncteurs), ainsi que leurs équivalents dans les grand établissements privés (alimentés en ...
par Candela
lun. 15 oct. 2018 17:29
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Moteur 24V et alimentation
Réponses : 1
Vues : 46

Re: Moteur 24V et alimentation

Bonjour, Ni le fabricant, ni le vendeur ne donnent la moindre indication sur la puissance, le couple, l'intensité absorbée par le moteur*. Il va être bien difficile de vous guider avec d'aussi pauvres données! L'alimentation paraît bien faible par rapport au variateur; mais lequel est mal dimensionn...
par Candela
ven. 28 sept. 2018 23:43
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : [Norme] Compteur Jaune / Entrepôt
Réponses : 3
Vues : 126

Re: [Norme] Compteur Jaune / Entrepôt

Bonsoir, woa c'est super compliquer votre résumé , je vais bien essayé de le décortiqué , ce qui est pas une tache facile :lol: Désolé, mais si vous ne connaissez que le domestique, ça va vous faire un choc, effectivement. J'ai oublié de vous dire que dans le cas d'un établissement soumis au Code du...
par Candela
jeu. 27 sept. 2018 00:25
Forum : Régime du neutre
Sujet : Protection Cables BT souterrains de distribution
Réponses : 3
Vues : 241

Re: Protection Cables BT souterrains de distribution

Bonjour, Juste pour le câble X1 HDV BT dont le neutre est entouré du plomb et en contact avec l'armure cela a pour but de transformer un défaut d'isolement en un court circuit phase neutre détectable par le fusible selon ma réflexion bien sur :) Disons que l'on se rapproche du TN pour toute la parti...
par Candela
jeu. 27 sept. 2018 00:15
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : [Norme] Compteur Jaune / Entrepôt
Réponses : 3
Vues : 126

Re: [Norme] Compteur Jaune / Entrepôt

Bonjouir, Pour les branchements, c'est la NF C14-100. Par branchement, il faut comprendre tout ce qui relie le réseau (Enedis, régies) à l'abonné jusqu'au point de livraison. Le domestique ne concerne qu'une (petite)partie de la C15-100 : le titre 10( actuellement, depuis l'amendement A5) et la part...
par Candela
mar. 25 sept. 2018 09:45
Forum : Régime du neutre
Sujet : Protection Cables BT souterrains de distribution
Réponses : 3
Vues : 241

Re: Protection Cables BT souterrains de distribution

Bonjour, C'est sûr que le niveau de protection contre les défauts à la terre des câbles BT souterrains n'est pas fameux: Des fusibles en schéma TT n'offrent pas une protection très efficace, bien que la proximité de la source permette souvent un I f relativement élevé. EdF privilégiant la continuité...
par Candela
dim. 23 sept. 2018 16:36
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Parafoudre
Réponses : 6
Vues : 284

Re: Parafoudre

Bonjour, Les cartouches sont vraiment hors de prix mais je suppose que les parafoudres réarmables ne sont pas aussi efficaces. je ne vois pas bien ce que vous entendez par "parafoudres réarmables"... Peut-être entendez-vous par là ceux qui sont associés à leur propre disjoncteurs de protection (cas ...
par Candela
ven. 21 sept. 2018 13:47
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Parafoudre
Réponses : 6
Vues : 284

Re: Parafoudre

Bonjour, La doc est ICI (catalogue complet à télécharger, voir pages 12 à 15). Il est clairement indiqué qu"en cas de fusion trop fréquente des cartouches il faut installer le niveau supérieur" (p12): " Les surtensions dues à la foudre (effets indirects) dépendent de nombreux paramètres tels que : d...
par Candela
dim. 16 sept. 2018 10:12
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : groupe électrogène pour four
Réponses : 4
Vues : 138

Re: groupe électrogène pour four

Re, J'en suis réduit à "imaginer", selon mon expérience. Le montage standard, ce sont effectivement les trois phases sorties, chacune disposant du tiers de la puissance tri. Certains alternateurs peuvent être "recâblés" afin de permettre un usage monophasé, mais si cela permet de "tirer" plus d'inte...