Re: Courant assigné Cellule HTA

Bonjour, non, seulement le courant d'emploi; mais il s'agit de Ib, c'est à dire la somme des intensités assignées des récepteurs installés en HTA. Il y a la tenue au court-circuit, mais c'est un autre critère. Notez que les cellules protection transfo par fusibles combinés ou associés sont limitées ...
par Candela
dim. 12 août 2018 12:16
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Courant assigné Cellule HTA
Réponses : 3
Vues : 57

Re: Courant assigné Cellule HTA

Bonjour, Le terme "assigné" signifie que le constructeur a défini la cellule et tous ses organes pour cette intensité (id pour tension ,etc)en régime permanent*. Les jeux de barres doivent donc pouvoir supporter cette intensité, sous réserve que la température ambiante soit conforme aux valeurs assi...
par Candela
sam. 11 août 2018 12:51
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Pompage dans un transformateur HTB/HTA
Réponses : 3
Vues : 100

Re: Pompage dans un transformateur HTB/HTA

Bonjour, une manoeuvre de condensateurs entraîne une brusque variation de tension qui peut entraîner une réaction du régulateur. Si l'on désire un ajustement rapide, un léger pompage est normal et doit s'amortir en quelques secondes. Mais si le mouvement oscillatoire ne s'amortit pas, c'est que le r...
par Candela
ven. 10 août 2018 23:05
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Pompage dans un transformateur HTB/HTA
Réponses : 3
Vues : 100

Re: Pompage dans un transformateur HTB/HTA

Bonjour,
C'est ce qui se passe quand la régulation est "trop réactive": le paramètre "intégrale"de la régulation PID a une valeur trop élevée, ou peut-être le paramètre "dérivée" une valeur trop faible.
On obtient une oscillation peu ou pas amortie autour de la valeur de consigne.
Cordialement
par Candela
lun. 6 août 2018 13:33
Forum : Le site et les forums
Sujet : Ssujet deja verouille ?
Réponses : 1
Vues : 202

Re: Ssujet deja verouille ?

Bonjour,
Quand je regarde le journal, je constate que c'est vous qui l'avez verrouillé le 1er août à 11h04 :-o
Je l'ai déverrouillé.
Cordialement
par Candela
lun. 6 août 2018 13:17
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Groupe électro INTERMOTOR
Réponses : 4
Vues : 142

Re: Groupe électro INTERMOTOR

Bonjour, Mon problème doit être trop compliqué à résoudre pour les personnes fréquentant ce forum... Figurez_vous que sur ce genre de problème il n'y a que deux modérateurs et 2 à 3 "contributeurs connus" qui puissent vous répondre... Le souci n'est sans doute pas la complexité du problème, mais le ...
par Candela
lun. 6 août 2018 11:57
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Apres un inter diff,combien de disjoncteurs ?
Réponses : 19
Vues : 6959

Re: Apres un inter diff,combien de disjoncteurs ?

Bonjour, ce texte, dont la contenu oscille entre le général et le particulier(apparemment les installations domestiques), comporte de nombreuses approximations et inexactitudes. Quand on rédige un texte à vocation didactique, il faut être précis et veiller à ne pas commettre d'erreurs. Pour facilite...
par Candela
lun. 6 août 2018 09:49
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Apres un inter diff,combien de disjoncteurs ?
Réponses : 19
Vues : 6959

Re: Apres un inter diff,combien de disjoncteurs ?

Bonjour, NON PAS POSSIBLE LE DB DOIT AVOIR UN I th inferieur à 40A pour protéger les inters diff contre les surcharges l inter différentiel n a aucun pouvoir de coupure Devant de telles contre-vérités il est indispensable de mettre les choses au point: 1-comme le dit RFco, la C15-100 "domestique" (d...
par Candela
sam. 4 août 2018 13:17
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Panne groupe électrogène MASE
Réponses : 1
Vues : 143

Re: Panne groupe électrogène MASE

Bonjour, Bien difficile de vous donner une réponse au sujet d'un groupe dont on ne connaît rien. Pour rappel, il existe plusieurs principes d'excitation, et une infinité de régulateurs... A ce stade, c'est le schéma qui nous aiderait. Et aussi une photo de la plaque de la génératrice. Quelques piste...
par Candela
sam. 4 août 2018 12:29
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Transformateur de répartition HTA/HTA
Réponses : 1
Vues : 115

Re: Transformateur de répartition HTA/HTA

Bonjour, je ne crois pas qu'il existe de spécifications propres à ce genre de transfos. Ils sont dérivés des transfos (distribution, moyenne ou grande puissance) de la gamme standard équivalente, et ont tendance à en reproduire les caractéristiques. En effet, lorsque l'on construit un transfo partic...

Aller à la recherche avancée