lun. 29 juin 2020 13:37
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : puissance du moteur diesel
Réponses : 2
Vues : 197

Re: puissance du moteur diesel

Bonjour, Tout simplement parce que le kW est l'unité de puissance définie par le système international S.I. C'est le cas depuis 1946 et l'adoption du système M.K.S.A qui est à l'origine du S.i. actuel. Et c'est bien ce système qui a valeur légale dans notre pays. Mais les habitudes ont la vie dure.....
par Candela
sam. 20 juin 2020 14:26
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Génératrice et sa rémanence perdue
Réponses : 25
Vues : 10031

Re: Génératrice et sa rémanence perdue

Bonjour, Oui, 12V suffisent. Quand on n'avait "rien sur soi", on essayait une pile 4,5V, et ça suffisait souvent! Pas d'anomalie (câble coupé ou connexion défectueuse) visuelle hormis le passage de souris sur la carte d'excitation : Visuel, ça ne suffit pas. Il faut tester la continuité avec un mult...
par Candela
ven. 19 juin 2020 08:51
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Emplacement des TC de protection et Comptage
Réponses : 2
Vues : 180

Re: Emplacement des TC de protection et Comptage

Bonjour, Pourquoi on ne les place pas en amont du disjoncteur pour couvrir tous les défauts ? Dans ce domaine, il n'y a pas de solution parfaite! Mais les défauts affectant les TC et leurs connexions sont plus fréquents que ceux affectant le disjoncteur et c'est pourquoi l'on place les TC en aval de...
par Candela
jeu. 18 juin 2020 15:53
Forum : Régime du neutre
Sujet : Resistances four industriel et regime tnc
Réponses : 3
Vues : 318

Re: Resistances four industriel et regime tnc

Bonjour, Je suis "derrière mon clavier", donc je réfléchis: 1-d'après les éléments que vous me donnez 2-en fonction de mon expérience Je ne connaissais donc pas la puissance du four, ni son mode de commande. Si vous me parlez de thyristors, c'est donc qu'il y a une régulation électronique et c'est b...
par Candela
jeu. 18 juin 2020 14:57
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Lecture Section de câble
Réponses : 3
Vues : 281

Re: Lecture Section de câble

Bonjour,
RFco a écrit :
mer. 17 juin 2020 18:28

ok pour 1) : du tri

mais pour 2) je ne comprends pas car si phases doublées, comme évoqué par Dider62, je me serais attendu à lire 3x(2x300)+1x300,

là la dénomination ressemble à une distribution en mono (donc impossible)
Je partage ton point de vue.
Cordialement
par Candela
mar. 16 juin 2020 16:13
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Comptage BT avec un poste privé
Réponses : 3
Vues : 365

Re: Comptage BT avec un poste privé

Bonjour, Point 1: un comptage HT nécessite une cellule transfo de tension et une cellule disjoncteur, ce qui représente un surcoût considérable s'il n'y a qu'un transfo de puissance "moyenne" (45 A = 1558 kVA sous 20 kV et 2000A = 1386 kVA sous 400V donc 1250 kVA max pour un transfo normalisé 20/0,4...
par Candela
mar. 16 juin 2020 15:50
Forum : Régime du neutre
Sujet : Resistances four industriel et regime tnc
Réponses : 3
Vues : 318

Re: Resistances four industriel et regime tnc

Bonjour, Comme la puissance d'une résistance s'écrit P=U²/R, elle est le résultat d'un compromis: -tension trop basse, le rendement est mauvais -tension trop élevée, le métal fond Il faut se demander si la modification a entraîné une tension de service plus élevée, ce qui semble assez probable. Les ...
par Candela
ven. 12 juin 2020 15:59
Forum : Les énergies renouvelables
Sujet : Frigo - atténuer le pic au démarrage
Réponses : 3
Vues : 2029

Re: Frigo - atténuer le pic au démarrage

Bonjour, Il est possible que la présence d'un condensateur dans le schéma du réfrigérateur provoque un pic de tension très bref de nature à activer la protection électronique du convertisseur. Il ne faut surtout pas laisser branchée en permanence une résistance en série avec un moteur asynchrone: ce...
par Candela
ven. 12 juin 2020 15:00
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Longueur de câble sans protection
Réponses : 7
Vues : 1460

Re: Longueur de câble sans protection

Bonjour, Du coup je rebondi sur votre réponse, est ce que vous savez ou je pourrais trouver cette justification "de la vingtaine de mètres" entre le transfo et sa protection BT svp ? Je ne dispose pas de cette référence, cependant je pense que cette contrainte a disparu depuis pas mal de temps. Cela...
par Candela
mar. 26 mai 2020 10:22
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : Comparateur fournisseur
Réponses : 1
Vues : 706

Re: Comparateur fournisseur

Bonjour, Si vous voulez un site "neutre", prenez celui du Ministère: energie-info.fr Mais dans tous les sites, il faut faire attention aux critères de choix. Par exemple, celui d'une association de consommateur, très sérieux par ailleurs, privilégie par défaut le critère "electricité verte": le four...