4078 résultats trouvés

par Candela
dim. 24 mars 2019 21:47
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA
Réponses : 9
Vues : 134

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Bonjour, Il s'agit de compenser les jeux dus à la dilatation-contraction du métal en raison des variations de température. Non seulement le contact à froid n'est plus correct, mais ces mouvements ont tendance à entraîner le desserrage des connections. Des rondelles "belleville" crantées sont général...
par Candela
sam. 23 mars 2019 11:19
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA
Réponses : 9
Vues : 134

Re: Probléme jeu de barre du N/S du GE 630 KVA

Bonjour,
A voir comme cela, je n'ai pas l'impression que les rondelles soient élastiques. Pour un jeu de barres ou des cosses de fort diamètre, c'est indispensable, avec serrage à la clé dynamométrique.
A vérifier...
Cordialement
par Candela
mar. 19 mars 2019 15:20
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Cablage coffret de relayage
Réponses : 2
Vues : 148

Re: Cablage coffret de relayage

Bonjour, Mais pourquoi diable amènerait-on du triphasé dans un coffret de relayage? A moins qu'il y ait méprise sur le terme "relayage"! Un tel coffret contient normalement...des relais, et donc pas de puissance. On l'alimentera donc selon circonstances locales en 220 mono, 48 V AC ou DC ou éventuel...
par Candela
lun. 18 mars 2019 14:36
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : zone critique d'un fusible HTA
Réponses : 4
Vues : 219

Re: zone critique d'un fusible HTA

Bonjour, Voici un document très complet sur les fusibles HTA. Je confirme que la fusion partielle (donc avec I<I3) fait perdre ses qualités au fusible est est à éviter absolument. Le risque est l'explosion du fusible qui endommage sérieusement la cellule si elle ne la détruit pas. Les cellules actue...
par Candela
mar. 12 mars 2019 14:38
Forum : Demandes en rapport avec l'industrie
Sujet : Habilitation électrique en datacenter
Réponses : 4
Vues : 812

Re: Habilitation électrique en datacenter

Bonjour, Bonjour s'il vous plait est ce que quelqu'un peut m'aider, j'arrive pas à comprendre la différence entre la puissance DCC datacenter continuous rating et la puissance continue COP, j'ai rien trouvé sur le net, Merci beaucoup Peut-être une réponse ICI . (Donné à titre d'exemple). L'ESP est a...
par Candela
ven. 8 mars 2019 17:23
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Tension simple, tension composée
Réponses : 1
Vues : 132

Re: Tension simple, tension composée

Bonjour, En monophasé, vous devez TOUJOURS retenir la tension réelle entre les deux conducteurs: -entre phase et neutre S= VI [z_cosphi] -entre phases S = UI [z_cosphi] Pour passer au triphasé: -Soit vous utilisez la tension simple: S=3VI[z_cosphi] -Soit vous utilisez la tension composée S= [z_racin...
par Candela
mer. 20 févr. 2019 17:59
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Inverseur de source
Réponses : 5
Vues : 276

Re: Inverseur de source

Bonjour, Bien évidemment, le prix n'est pas la considération primordiale. La véritable question: les fonctions de protection sont-elles assurées par des appareils situés en amont, éventuellement en aval ? Bien des cas de figure sont possibles, et la situation sera bien entendu différente selon l'end...
par Candela
sam. 16 févr. 2019 16:51
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Compensation à vide du transf
Réponses : 2
Vues : 225

Re: Compensation à vide du transf

Bonjour, 6,9 kVA, c'est bien l'ordre de grandeur de la puissance réactive à compenser à vide pour un 400kVA. Et c'est 6-7% en charge , soit 24-26,5 kVA pour le même 400. Normalement, les constructeurs indiquent directement la valeur en kVAr à vide et en charge. Il est difficile d'indiquer une valeur...
par Candela
sam. 16 févr. 2019 12:54
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Chute de tension sur transformateur 15KV/400V 800KVA
Réponses : 7
Vues : 426

Re: Chute de tension sur transformateur 15KV/400V 800KVA

Bonjour, avec un transfo, vous n'avez aucune régulation de tension: il est donc indispensable de relever le facteur de puissance pour obtenir une tension correcte. De plus, si le distributeur local pénalise la consommation de réactif comme c'est le cas en France, ce matériel s'amortit rapidement grâ...
par Candela
mar. 5 févr. 2019 11:15
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Batteries de condensateurs ....
Réponses : 5
Vues : 1014

Re: Batteries de condensateurs ....

Bonjour, Je suis désolé, ma boule de cristal est en panne :shock: Le modèle que vous citez ne figure plus sur le site du constructeur (d'ailleurs assez avare en informations techniques). Ma documentation concerne plutôt des matériels Français. Je comprends qu'il y a 7 gradins, mais pour obtenir ce r...