4256 résultats trouvés

par Candela
sam. 14 nov. 2020 01:05
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Batteries de compensation dans des postes distribution public
Réponses : 3
Vues : 79

Re: Batteries de compensation dans des postes distribution public

Bonsoir, Ce n'est pas dans la politique d'Enedis... Techniquement, il me semble bien préférable de prévoir des ballasts compensés. Cela permet de gagner sur la section des câbles, et cela évite de prévoir une coupure de la batterie en période d'extinction, ou une batterie automatique. Je rappelle qu...
par Candela
ven. 13 nov. 2020 16:16
Forum : Régime du neutre
Sujet : Problème de differentiel en regime IT
Réponses : 1
Vues : 144

Re: Problème de differentiel en regime IT

Bonjour,
La première chose à vérifier, c'est que les deux CPI ne se retrouvent pas en parallèle du fait des branchements provisoire. Si c'est le cas, il faut en déconnecter un.
(Derrière mon clavier je ne" vois" pas votre installation 8-) )
par Candela
ven. 13 nov. 2020 16:04
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Batteries de compensation dans des postes distribution public
Réponses : 3
Vues : 79

Re: Batteries de compensation dans des postes distribution public

Bonjour, Personnellement, je n'ai jamais vu de condensateurs dans des postes de distribution publique, et je n'en ai jamais vendu pour cet usage. Effectivement, la politique des distributeurs a toujours été d'équiper les postes-source et d'inciter les abonnés à améliorer leur facteur de puissance: -...
par Candela
mar. 10 nov. 2020 20:48
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Disjoncteur 200A connecté
Réponses : 2
Vues : 106

Re: Disjoncteur 200A connecté

Bonjour, Réarmer à distance, ou localement en automatique ne pose aucun problème; il est même possible (selon modèle) que votre disjoncteur soit équipable.* Et ce ne doit pas être le "disjoncteur d'abonné" puisqu'il est plombé (ne concerne que le défunt "tarif jaune" ou équivalent actuel). Mais cet ...
par Candela
dim. 8 nov. 2020 16:21
Forum : Demandes en rapport avec l'industrie
Sujet : groupe electrogene SDMO Diablo 2400 panne
Réponses : 2
Vues : 1517

Re: groupe electrogene SDMO Diablo 2400 panne

Bonjour, il ne s'agit probablement pas d'une panne: ce groupe est défini "a [z_cosphi] = 1", ce qui signifie qu'il est dépourvu de toute régulation. Le condensateur assure l'excitation pour cette seule valeur du cosinus et cela exclut donc toute alimentation de matériel "selfique", dont en tout prem...
par Candela
mer. 4 nov. 2020 12:33
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Comptage HTA
Réponses : 2
Vues : 359

Re: Comptage HTA

Bonjour, Il s'agit de respecter l'article140: " Tous les matériels électriques situés entre l'appareil de sectionnement à haute tension et le dispositif de sectionnement BT inclus, doivent être situés dans le même local. " Et aussi les articles 561.3 (Longueur des liaisons de comptage) et 722 (accès...
par Candela
sam. 31 oct. 2020 16:52
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Routage
Réponses : 2
Vues : 456

Re: Routage

Bonjour, Tout dépend du sujet: installation domestique ou industrielle, protections et mesure, production d'énergie etc. Essayez de poser la question dans la rubrique qui se rapproche le plus et ne vous inquiétez pas: si vous faites erreur, nous pouvons déplacer votre message et nous vous en avertir...
par Candela
mer. 28 oct. 2020 17:50
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Renseignement et branchement transformateur ABB 2,6 kVa
Réponses : 4
Vues : 464

Re: Renseignement et branchement transformateur ABB 2,6 kVa

Bonjour, Il faut avoir à l'esprit le branchement du primaire: Le tiret (A1-C7 par ex) indique que les deux bornes sont shuntées, soit par câble qui permet, par déplacement, de faire varier la tension d'entrée, soit par une barrette avec repère jaune qui relie simplement deux bornes entre elles afin ...
par Candela
jeu. 22 oct. 2020 22:39
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : quel puissance de groupe pour cette chambre froide
Réponses : 4
Vues : 1590

Re: quel puissance de groupe pour cette chambre froide

Bonjour, Type de groupe groupe froid statique avec plaques eutectiques Type de gaz R404 si un connaisseur peut me renseigner, car la puissance de démarrage me parait élevée (17kw?) Plaques eutectiques? N'y aurait-il pas une erreur? S'il y a du gaz, il y a un compresseur, et probablement un moteur as...
par Candela
jeu. 22 oct. 2020 14:56
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Disjoncteur différentiel et régime de neutre
Réponses : 3
Vues : 389

Re: Disjoncteur différentiel et régime de neutre

Bonjour, Qu'est-ce qu'un ERT ? E tablissement R ecevant des T ravailleurs Acronyme non officiel, utilisé par analogie avec ERP et désignant un établissement soumis au Code du Travail. Cordialement NB: Par travailleur on entend bien sûr tout salarié, mais aussi les intérimaires, les travailleurs indé...