4005 résultats trouvés

par Candela
mar. 25 sept. 2018 09:45
Forum : Régime du neutre
Sujet : Protection Cables BT souterrains de distribution
Réponses : 1
Vues : 93

Re: Protection Cables BT souterrains de distribution

Bonjour, C'est sûr que le niveau de protection contre les défauts à la terre des câbles BT souterrains n'est pas fameux: Des fusibles en schéma TT n'offrent pas une protection très efficace, bien que la proximité de la source permette souvent un I f relativement élevé. EdF privilégiant la continuité...
par Candela
dim. 23 sept. 2018 16:36
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Parafoudre
Réponses : 4
Vues : 160

Re: Parafoudre

Bonjour, Les cartouches sont vraiment hors de prix mais je suppose que les parafoudres réarmables ne sont pas aussi efficaces. je ne vois pas bien ce que vous entendez par "parafoudres réarmables"... Peut-être entendez-vous par là ceux qui sont associés à leur propre disjoncteurs de protection (cas ...
par Candela
ven. 21 sept. 2018 13:47
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Parafoudre
Réponses : 4
Vues : 160

Re: Parafoudre

Bonjour, La doc est ICI (catalogue complet à télécharger, voir pages 12 à 15). Il est clairement indiqué qu"en cas de fusion trop fréquente des cartouches il faut installer le niveau supérieur" (p12): " Les surtensions dues à la foudre (effets indirects) dépendent de nombreux paramètres tels que : d...
par Candela
dim. 16 sept. 2018 10:12
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : groupe électrogène pour four
Réponses : 4
Vues : 86

Re: groupe électrogène pour four

Re, J'en suis réduit à "imaginer", selon mon expérience. Le montage standard, ce sont effectivement les trois phases sorties, chacune disposant du tiers de la puissance tri. Certains alternateurs peuvent être "recâblés" afin de permettre un usage monophasé, mais si cela permet de "tirer" plus d'inte...
par Candela
dim. 16 sept. 2018 09:48
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : négatif a la masse 12v et 24v
Réponses : 2
Vues : 121

Re: négatif a la masse 12v et 24v

Bonjour,
Cela ne pose aucun problème, la masse étant un point commun, comme la terre pour les usages "fixes". Les circuits des deux alternateurs restent indépendants.
Cordialement
par Candela
dim. 16 sept. 2018 09:41
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : groupe électrogène pour four
Réponses : 4
Vues : 86

Re: groupe électrogène pour four

Bonjour, Vous avez acheté un groupe triphasé et vous l'utilisez en mono: vous ne pouvez "tirer" que 2 kW permanents. Il est probable que la tension chute, ce qui permet le fonctionnement à puissance réduite sans que la protection déclenche. Voyez si votre four peut être raccordé en tri... A noter qu...
par Candela
dim. 16 sept. 2018 00:34
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Alimentation compartiment BT cellule HTA
Réponses : 9
Vues : 487

Re: Alimentation compartiment BT cellule HTA

bonsoir, dans quel cas les moteurs agissent directement (indirectement) sur les organe ? Pourquoi lorsque les moteurs agissent directement sur les organes, ils doivent être alimentés par la source locale ? Une source local c'est notre UPS ? Lorsqu'un organe a une action "de sécurité" ou " de sûreté"...
par Candela
dim. 9 sept. 2018 14:45
Forum : Le site et les forums
Sujet : Moteur 24DC
Réponses : 3
Vues : 291

Re: Moteur 24DC

Bonjour, je sais que vous n'êtes pas électricien, mais il manque les caractéristiques essentielles du moteur : -3A, quelle que soit la tension? -type d'excitation? (donner une photo, ou le relevé complet de la plaque, ou encore: moteur à aimant permanent?) -schéma? (au minimum, nombre de fils d'alim...
par Candela
ven. 7 sept. 2018 10:46
Forum : Le site et les forums
Sujet : Moteur 24DC
Réponses : 3
Vues : 291

Re: Moteur 24DC

Bonjour, Un transfo ne doit jamais être alimenté à tension variable si celle-ci ne varie pas proportionnellement à la fréquence. Ce que vous appelez "transfo" est en fait une alimentation 230Vac/24 Vdc: impossible de faire varier la tension d'entrée. Attention , le variateur doit être adapté au type...
par Candela
ven. 7 sept. 2018 09:57
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Alimentation compartiment BT cellule HTA
Réponses : 9
Vues : 487

Re: Alimentation compartiment BT cellule HTA

Bonjour, J'arrive un peu tard sur le sujet... Quelques considérations générales: Non, l'ASI (ce qu'on appelle généralement "onduleur") n'est pas le mode d'alimentation préférentiel. Pourquoi? Plusieurs raisons à cela: -les relais fonctionnent en courant continu: si on les alimente en alternatif, cel...