Re: compteur linky puissance apparente/puissance active

Bonjour, @loperec Votre analyse concernant l'augmentation de puissance qui serait due à Linky est très surprenante. En effet: -comme tout appareil de mesure destiné à des transactions commerciales, un compteur quel qu'il soit est soumis à la réglementation des "Poids et Mesures" et au contrôle du se...
par Candela
dim. 8 sept. 2019 11:37
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : compteur linky puissance apparente/puissance active
Réponses : 7
Vues : 3961

Re: compteur linky puissance apparente/puissance active

Bonjour, @loperec Votre analyse concernant l'augmentation de puissance qui serait due à Linky est très surprenante. En effet: -comme tout appareil de mesure destiné à des transactions commerciales, un compteur quel qu'il soit est soumis à la réglementation des "Poids et Mesures" et au contrôle du se...
par Candela
sam. 7 sept. 2019 11:41
Forum : Demandes en rapport avec l'industrie
Sujet : Marquage CE et normes EN
Réponses : 2
Vues : 282

Re: Marquage CE et normes EN

Bonjour, Voir NF C15-100, 511.1: " Le marquage CE, atteste la conformité du produit aux dispositions (exigences essentielles et procédures d'évaluation) de la Directive Basse Tension en matière de sécurité et/ou de la Directive Compatibilité Electromagnétique en matière d'environnement électromagnét...
par Candela
sam. 7 sept. 2019 10:11
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Protection départ transformateur NF C 13-100
Réponses : 4
Vues : 311

Re: Protection départ transformateur NF C 13-100

Bonjour, A l'heure actuelle, la C 13-100 impose que le totalité des matériels compris entre: -l'arrivée et le sectionnement BT si le comptage est en basse tension -l'arrivée et le sectionnement HT en aval du comptage s'il est en haute tension soient situés dans le même local (140) Cela implique que ...
par Candela
sam. 7 sept. 2019 09:02
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Redresseur et le redresseur-chargeur batterie
Réponses : 2
Vues : 253

Re: Redresseur et le redresseur-chargeur batterie

Bonjour, le redresseur est un convertisseur alternatif/continu et aussi il y a redresseur-chargeur batterie Est-ce qu'il y a une différence entre le redresseur et le redresseur-chargeur batterie ou bien c'est la même chose ? Normalement, un chargeur est un redresseur associé à un régulateur de charg...
par Candela
mar. 3 sept. 2019 08:50
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Protection départ transformateur NF C 13-100
Réponses : 4
Vues : 311

Re: Protection départ transformateur NF C 13-100

Bonjour, Point 1: La rédaction du 434.1 est claire: la protection contre les défauts de terre est obligatoire si la somme des longueurs est supérieure à 100 m ou s'il est fait usage d'une protection par relais indirects. Cette dernière condition implique une protection de terre chaque fois que la pr...
par Candela
sam. 31 août 2019 13:00
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alternateur "Dynamo" de vélo.
Réponses : 2
Vues : 263

Re: Alternateur "Dynamo" de vélo.

Bonjour, La dynamo crée à son origine du courant alternatif mais celui ci " est redressé mécaniquement" (si j'ose dire), tout est donc dans la conception de cette machine. Le terme "redressé mécaniquement" est convenable, c'est une image... Dans une Dynamo * , un grand nombre de bobines élémentaires...
par Candela
sam. 31 août 2019 00:31
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : résistance de chauffage des cellules
Réponses : 4
Vues : 435

Re: résistance de chauffage des cellules

Bonjour, Il n'y a pas de normes concernant ces résistances, car il s'agit d'éléments constitutifs du matériel qui sont de la responsabilité du constructeur. C'est ce explique que les préconisations puissent être différentes d'un constructeur à l'autre. Je connais bien la position d'AREVA (en fait ce...
par Candela
jeu. 29 août 2019 08:48
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : les TC (TT) pour la mesure et protection
Réponses : 6
Vues : 850

Re: les TC (TT) pour la mesure et protection

Bonjour, Bonjour, Si j'ai un transformateur dont le courant secondaire est de 210A est ce que je peut utilisé un TC de calibre 200/1 ? est ce que le Tc peut fonctionné à +10% de son calibre ? Merci La réponse est donnée dans les posts précédents. Ne pas confondre deux choses bien différentes: la pla...
par Candela
mar. 20 août 2019 16:34
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Calcul de condensateur pour passer de moteur tri a mono !
Réponses : 6
Vues : 422

Re: Calcul de condensateur pour passer de moteur tri a mono !

Bonjour, Du coup parmi ces condensateurs, lequel seraient le mieux ? car sur la fiche technique du premier lein il est dit qu'il est pour une moteur d'une pompe à eau mais est il bon aussi pour le moteur d'une machine à coudre ? https://www.rs-pompes.com/accessoires-pompe-de-surface/2144-condensateu...