jeu. 6 mai 2021 11:47
Forum : Le site et les forums
Sujet : analyse d'huile des transformateurs
Réponses : 1
Vues : 898

Re: analyse d'huile des transformateurs

Bonjour, La réponse est très variable selon le type de transformateurs. Dans le cas très répandu à l'heure actuelle de transformateurs de distribution à remplissage intégral je déconseille de faire des analyses systématiques dans la plupart des cas. J'ai travaillé 29 ans chez un constructeur réputé ...
par Candela
jeu. 6 mai 2021 11:02
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Equilibrage des phases
Réponses : 2
Vues : 229

Re: Equilibrage des phases

Bonjour, Outre son coût, la solution du transfo tri/tri+N n'offre aucun intérêt. Le transfo biphasé prend effectivement 20 A au primaire; mais avec le transfo tri vous auriez 35 A sur une seule phase et autant sur le neutre. Et la solution de DGPT2 permet probablement de soulager le neutre (si les p...
par Candela
lun. 5 avr. 2021 14:59
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : TRANSFORMATEUR ET GROUPE ELECTROGENE
Réponses : 1
Vues : 304

Re: TRANSFORMATEUR ET GROUPE ELECTROGENE

Bonjour, Il est clair que tout ce qui doit fonctionner, même en cas de coupure de l'alimentation principale (défaut, court-circuit, maintenance) doit au minimum être alimenté par un départ pris en amont du disjoncteur principal. Classiquement: -DGPT2 ou relais thermique (transfo sec) -bobines HTA, s...
par Candela
mer. 31 mars 2021 15:55
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : installer un relais
Réponses : 1
Vues : 263

Re: installer un relais

Bonjour, En raison de la modeste puissance de la VMC, il n'est pas nécessaire d'utiliser un relais. Vous pouvez utiliser des interrupteurs bipolaires (c.a.d avec deux contacts indépendants), ce qui vous permet d'avoir un circuit séparé pour la VMC. La C 15-100 impose une protection 2A (ou moins, voi...
par Candela
dim. 28 mars 2021 19:44
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Neutre et phase
Réponses : 7
Vues : 742

Re: Neutre et phase

Bonjour, La définition citée par pericles est parfaitement correcte et correspond à l'immense majorité des situations. Je pense qu'il est bon de préciser qu'il existe deux cas particuliers: -La C 15-100 définit également le neutre comme point milieu d'un réseau monophasé (donc ici la source est un s...
par Candela
dim. 28 mars 2021 18:44
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : protection d'un petit UPS
Réponses : 1
Vues : 300

Re: protection d'un petit UPS

Bonjour, Deux cas sont possibles: 1 (le plus fréquent): l'UPS possède sa propre protection (en général des fusibles Am pour le transfo d'entrée Ur pour le pont redresseur): selon laC15-100 vous devez protéger le câble. Vu la puissance, vous ne risquez rien avec 1,5²/10A courbe C 2 Il n'y a pas de pr...
par Candela
jeu. 18 mars 2021 11:23
Forum : Régime du neutre
Sujet : Tension de contact main-pied dans la salles de bain
Réponses : 4
Vues : 966

Re: Tension de contact main-pied dans la salles de bain

Bonjour, Juste un complément à la réponse de flaschgordon: -La LES permet de s'assurer que tous les éléments métalliques accessibles (dont , selon conditions du 701.415.2,certaines huisseries), tuyauteries etc sont raccordés. En effet, ces éléments ne sont pas habituellement reliés à la LEP. -c'est ...
par Candela
jeu. 18 mars 2021 11:04
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Comment dimensionner un disjoncteur en sortie de génératrice asynchrone
Réponses : 1
Vues : 320

Re: Comment dimensionner un disjoncteur en sortie de génératrice asynchrone

Bonjour, Vous ne précisez pas dans quel contexte (Puissance, tension) vous vous trouvez. Si l'on considère une génératrice raccordée en BT, un réglage "générateur" classique fera l'affaire pour protéger la machine. Mais évidemment, le pouvoir de coupure sera, lui, adapté au réseau. Si vous trouvez q...
par Candela
jeu. 4 mars 2021 16:50
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : tester un thermostat de cumulus
Réponses : 9
Vues : 1331

Re: tester un thermostat de cumulus

Bonjour, Aux autres positions de température sélectionnées avec la molette, rien ne se passe.... Je suppose que votre thermostat était réglé au dessus de 30°; donc il n'a pas coupé une fois la température de réglage atteinte, jusqu'à ce que la sécurité déclenche. Vérifier pour confirmation le contin...
par Candela
mer. 3 mars 2021 23:51
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Conception d'un tableau HTA GIS
Réponses : 2
Vues : 556

Re: Conception d'un tableau HTA GIS

Bonjour, Tout matériel installé sur le réseau public (Enedis, régies, Sicae) doit faire l'objet d'une autorisation d'emploi, et donc être conforme à la spécification HN 64-S-52. Evidemment, cela implique des vérifications sur dossier et sur prototype, et des essais dont certains sont destructifs. En...