4180 résultats trouvés

par Candela
jeu. 23 janv. 2020 15:03
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Mode de pose chemin de câble dans caniveau
Réponses : 1
Vues : 49

Re: Mode de pose chemin de câble dans caniveau

Bonjour, Avec ces dimensions, ce n'est pas un caniveau, mais une galerie technique. Il suffit qu'une "aération" naturelle soit prévue pour valider le mode de pose 14. Un chemin de câbles dans un caniveau correspondrait au mode de pose 41 ou 43 Se souvenir que le tableau 52C ne donne que des exemples...
par Candela
jeu. 23 janv. 2020 01:02
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène MASTER Flash 900
Réponses : 7
Vues : 388

Re: Groupe électrogène MASTER Flash 900

Bonsoir, Je n'ai pas les moyens de contrôler la vitesse du moteur. Pour ce qui est du schéma, je me suis inspiré de celui d'un groupe, récupéré sur internet avec des valeurs ohmiques approchantes. Vous ne pouvez pas emprunter un multimètre mesurant la fréquence? C'est devenu courant avec les modèles...
par Candela
lun. 20 janv. 2020 11:08
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : NF C14-100-Tarif supérieure à 36 kva-250 kva
Réponses : 1
Vues : 182

Re: NF C14-100-Tarif supérieure à 36 kva-250 kva

Bonjour, Il s'agit de permettre aux agents du distributeur (Enedis, régies) d'intervenir sur le comptage en toute sécurité Cette disposition est similaire à celles imposées par la NFC 13-100. Par rapport aux branchements à puissance limitée (= ancien "tarif bleu"), la coupure visible est imposée en ...
par Candela
sam. 18 janv. 2020 17:21
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Réglage disjoncteur Moyenne tension
Réponses : 9
Vues : 786

Re: Réglage disjoncteur Moyenne tension

Bonjour, Voici (à titre d'exemple) un Cahier Technique très complet et qui a le mérite...de ne traiter que les aspects techniques :-D . Pour une pompe, de façon spécifique: -le démarrage trop long est peu probable -le blocage rotor a peu de chances de se produire -la protection de désamorçage (mini ...
par Candela
dim. 12 janv. 2020 16:23
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Eclairage signalisation LED escalier et transfo
Réponses : 5
Vues : 225

Re: Eclairage signalisation LED escalier et transfo

Bonjour, je peux placer le transfo dans une cloison en placo sous l'escalier (pas de laine de verre) ou cloison en bas de l'escalier un peu comme les petits transfos electroniques 230/12V pour halogenes ou led que l'on laisse dans le plafond... Très bien, mettez un boîtier pour placo, sans oublier d...
par Candela
ven. 10 janv. 2020 10:49
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Eclairage signalisation LED escalier et transfo
Réponses : 5
Vues : 225

Re: Eclairage signalisation LED escalier et transfo

Re, Donc effectivement tension régulée à 12 Vdc (tolérance la plus faible possible!) et intensité mini comparable. La boîte doit être un minimum ventilée; c'est contraire aux habitudes et interdit toute boîte scellée. Tout dépend du matériau dans lequel elle sera encastrée... Je vais voir ce que je ...
par Candela
ven. 10 janv. 2020 10:05
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Eclairage signalisation LED escalier et transfo
Réponses : 5
Vues : 225

Re: Eclairage signalisation LED escalier et transfo

Bonjour, remplacer l'alimentation est possible, cependant le nouveau modèle doit avoir des caractéristiques strictement identiques en ce qui concerne l'intensité et la tension: -soit les LED sont en série, et le courant doit être régulé avec précision à la même valeur, et la plage de tension doit êt...
par Candela
jeu. 9 janv. 2020 15:20
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Disjoncteur tetra 500mA
Réponses : 1
Vues : 144

Re: Disjoncteur tetra 500mA

Bonjour, Un dispositif différentiel réalise la somme algébrique des courants dans les conducteurs actifs (phases ou neutre). Cette somme n'est plus nulle en cas de défaut(s) ) d'isolement et le courant différentiel mesuré est égal au total des défauts. Donc peu importe qu'il y ait une fuite de 500 m...
par Candela
lun. 6 janv. 2020 00:06
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Réglage disjoncteur Moyenne tension
Réponses : 9
Vues : 786

Re: Réglage disjoncteur Moyenne tension

Bonjour, le réseau est de 30 KV mais pour alimenter les moteurs HTA il utilise des transformateurs 30KV/5.5 KV Donc la partie 5,5kV est soumise à la NFC 13-200, pas à la C13-100 plus précisément je parle sur les fonctions de protection selon le code ANSI il y a les numéro 12 , 14, 21, 21B, 27D , 27R...
par Candela
lun. 30 déc. 2019 16:23
Forum : Régime du neutre
Sujet : Schéma des liaisons à la terre ITN & ITS
Réponses : 20
Vues : 2316

Re: Schéma des liaisons à la terre ITN & ITS

Bonjour, pour alimenter les équipement en 230 V, il faut prévoir un transformateur BT/BT pour faire un changement de SLT. C'est la solution commune pour les petits et moyens établissements. Elle a pour inconvénient de diminuer très sensiblement l'Icc disponible en aval, et donc de rendre plus diffic...