4112 résultats trouvés

par Candela
ven. 12 juil. 2019 11:16
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Tension de court circuit
Réponses : 5
Vues : 326

Re: Tension de court circuit

Bonjour Mercure géométriquement ces deux transfo sont placé dans un même local , même longueurs de câble ,et même section ,les disjoncteur généraux BT ;• leurs pouvoir de Coupures sont supérieur ICC3 présumé au jeux de barre PDC ≥ ∑ Icc 1 transfo 1+Icc 2 transfo 2. Lorsque n transfos sont en //, le ...
par Candela
jeu. 11 juil. 2019 23:42
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Pince ampèremétrique - pourquoi peut-on l’ouvrir ?
Réponses : 2
Vues : 113

Re: Pince ampèremétrique - pourquoi peut-on l’ouvrir ?

Bonjour, Tout d'abord, la fonction principale de la pince est de transformer une intensité élevée en une valeur compatible avec les circuits de mesure. par exemple, 1000/1 est une valeur courante. S'il peut être très dangereux d'ouvrir le circuit électrique secondaire (risque de forte élévation de l...
par Candela
mer. 10 juil. 2019 11:44
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Cellule Arrivé et départ tableau HTA
Réponses : 3
Vues : 187

Re: Cellule Arrivé et départ tableau HTA

Bonjour, Le choix de disjoncteurs en tête de boucle tient aux limites d'emploi des fusibles: -les fusibles normalisés C 13-100 plafonnent à 63 A, ce qui correspond à un tr d'un peu plus de 1400 kVA/20 kV. On trouve des fusibles DIN assez facilement jusqu'à 100A (24 kV), parfois 125. Mais ces fusible...
par Candela
mar. 2 juil. 2019 20:47
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Tension de court circuit
Réponses : 5
Vues : 326

Re: Tension de court circuit

Bonsoir,
Voici la formule de répartition de la charge
Bonne lecture
Cordialement
par Candela
dim. 30 juin 2019 23:56
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Tension de court circuit
Réponses : 5
Vues : 326

Re: Tension de court circuit

Bonsoir, la tension de court circuit est certainement la valeur la plus difficile à obtenir de façon précise, car elle dépend de dispositions constructives qui sont obtenues de façon largement manuelle: -distance entre bobines -régularité du bobinage -assemblage correct des paquets de tôles, et nota...
par Candela
dim. 30 juin 2019 12:28
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : interrupteur magnetic
Réponses : 1
Vues : 267

Re: interrupteur magnetic

Bonjour,
Après avoir pratiqué l'électricité de diverses façons depuis une cinquantaine d'années, j'avoue ne pas savoir ce qu'est un "inter magnétic 24vdc".
Une photo serait bien utile...
Cordialement
par Candela
lun. 10 juin 2019 19:19
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Marque des disjoncteurs
Réponses : 45
Vues : 19335

Re: Marque des disjoncteurs

Bonjour, Debflex porte la marque NF (voir commentaire NF/CE d'avril 2009 ci-avant) et ne peut être qualifié de "dangereux". Pour autant, s'agit-il (ou s'agira-t-il dans le futur) de produits Legrand rebadgés? Je ne le pense pas car un constructeur de marque "Premium" ne peut se permettre de commerci...
par Candela
lun. 10 juin 2019 18:43
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : coffret legrand mystere
Réponses : 3
Vues : 191

Re: coffret legrand mystere

Bonjour,
Pour éviter toute méprise: ce modèle ne fonctionne pas sur pile, voir l'étiquette(en partie cachée sur la photo)
Cordialement
par Candela
dim. 9 juin 2019 00:50
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène en panne suite à boulette
Réponses : 1
Vues : 141

Re: Groupe électrogène en panne suite à boulette

Bonjour, "Mort", non puisqu'il délivre une tension. "Blessé", certainement. Reste à savoir si le coût de la réparation sera supportable. Votre groupe a été victime d'un faux couplage: les sinusoïdes du groupe et du réseau n'étant pas en phase, les tensions se sont retrouvées dans une situation pouva...
par Candela
sam. 8 juin 2019 09:16
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Transfo d'isolement et régime IT
Réponses : 2
Vues : 234

Re: Transfo d'isolement et régime IT

Bonjour, A vous lire, j'ai l'impression que vous faites deux confusions: A-entre le transfo d'isolement qui est un instrument et le régime IT ou la notion de "neutre isolé" désigne un état : celui des liaisons entre neutre transfo et terre d'une part, masses installation et terre d'autre part. L'usa...